设置防烟分区要求中,储烟仓高度不应该小于空间净高的10%,且不应该小于500mm,为什么
4个回答
展开全部
防烟分区设置的目的是将烟气控制在着火区域所在的空间范围内,并限制烟气从储烟仓内向其他区域蔓延。烟气层高度需控制在储烟仓下沿以上一定高度内,以保证人员安全疏散及消防救援。
挡烟垂壁是用不燃材料制成,垂直安装在建筑顶棚、横梁或吊顶下,能在火灾时形成一定的蓄烟空间的挡烟分隔设施,其从顶棚下垂的高度一般应距顶棚面50cm以上,称为有效高度。当室内发生火灾时,所产生的烟气由于浮力作用而积聚在顶棚下,只要烟层的厚度小于挡烟垂壁的有效高度,烟气就不会向其他场所扩散。
防烟分区的划分原则
1、按用途来划分:根据建筑物不同用途来进行互粉,比如厨房、客厅、办公室等区域来划分,使用这种方法来注意对通风空调管道、排水管道等部位使用不燃烧的材料为佳。
2、按面积来划分:一个楼房的形状、尺寸基本相同,可以在每个楼层的区域使用同一套排烟设备,如果防烟分区的面积相对较大,就要使用相对较大容量的排烟风机。
3、按楼层来划分:一个高层建筑中,底层部分多是用于商业建筑,而高层是旅馆、会议室等,可以根据房间不同用途来进行垂直方向的防烟分区设计。
展开全部
这个问题其实也很容易理解,储烟仓的目的是为了排烟,当发生火灾时,烟气在流动的,咱们就需要保证烟气有效地聚集在储烟仓内,然后我们的专家通过不断的试验,有各种数据得到一个最佳的储烟高度!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
新规范里改了,自然排烟的时候,储烟仓的厚度不小于净高的20%,机械排烟的时候不小于净高的10%,且挡烟垂壁不小于500mm
这个你不用问为什么,规范里说的,就像是在疏散区域内的防火卷帘第一次下降到1.8米,为什么不是1.9米,为什么?就那么规定。歌舞娱乐放映游艺场所位于袋形走道时,房间内任意一点到最近疏散门的距离为什么不大于9米,为什么不是10米。就那么规定的
这个你不用问为什么,规范里说的,就像是在疏散区域内的防火卷帘第一次下降到1.8米,为什么不是1.9米,为什么?就那么规定。歌舞娱乐放映游艺场所位于袋形走道时,房间内任意一点到最近疏散门的距离为什么不大于9米,为什么不是10米。就那么规定的
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
化工局嘎孕w
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?