wincc冗余服务器需要在程序上设置计算机名么

 我来答
匿名用户
2017-03-10
展开全部
acquaintance were equally undesirable
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
瑞柏习惜梦
2019-10-07 · TA获得超过1069个赞
知道小有建树答主
回答量:1625
采纳率:100%
帮助的人:7.5万
展开全部
1.1.industrialethernet(ie)是通过mac地址通讯2.tcp/ip是通过ip地址通讯3.如果用cp343-1,则最好通过s7-connection方式通讯,就是wincc中的namedconnection。当然,肯定也可以用ie或者tcp/ip。4.相对来说,与西门子plc通讯肯定是s7方式最好,不仅稳定,而且通讯量大,且支持多种诊断。对于第三方的可以用ie和tcp/ip的,一般来说有mac更加稳定快速,因为mac是唯一的,而ip是可以随意更换的。但是如果网络中有路由,则一般多用ip方式。无所谓好坏,都是一种通讯手段而已。一般考虑的优先级s7>ie>tcp/ip,当然这是一般情况,毕竟,东西是死的,人是活的。对于400h的cpu,因为要建立s7冗余连接,所以这时必须要设置mac地址,因为冗余连接从底层来说是靠mac地址切换的。所以切换迅速。要是靠ip来切换的话就慢很多。你如果学过osi七层模型就会知道,mac地址通讯(iso)是属于第2层的,而ip是属于第3层,tcp是属于第4层的。层数越向上,报文越复杂,相应的通讯判断条件也会增多,所以响应速度相应就会下降。5.有时候为保证通讯的灵活和稳定兼顾,也有ie和tcp/ip同时用的情况,相应的就有一种通讯方式是tcp-on-iso的,就是要将ip地址和mac地址同时设置。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式