以知要用1100KW的负载该用多大的变压器
4个回答
推荐于2016-12-01 · 知道合伙人教育行家
关注

展开全部
如果你给出的负荷是计算负荷,简单估算如下:假设功率因数0.8 那么视在功率就是1375KVA,功率因数如果补偿到0.9,视在功率就是1223KVA,变压器如果考虑80%负荷率可选1530KVA变压器,靠标准容量应该为1600kva变压器。此容量未考虑备用容量。
假如你给出的负载是设备名牌额定容量,那么要计算计算负荷,根据计算负荷来确定变压器容量,计算步骤如下;
每台设备考虑需要系数,并分别计算其有功功率和无功功率,然后将所有的设备分别进行有功相加,无功相加,求和后再考虑负荷同时系数,得出计算有功功率值,无功功率值,以这两个值再计算功率因数,根据功率因数确定电容补偿量,用补偿后的有功,无功数值求出视在功率,这个就是选择变压器的依据数值,同时考虑未来的发展,看业主需要多少备用容量,将备用容量考虑进去,就可确定变压器选择多大的容量了。
假如你给出的负载是设备名牌额定容量,那么要计算计算负荷,根据计算负荷来确定变压器容量,计算步骤如下;
每台设备考虑需要系数,并分别计算其有功功率和无功功率,然后将所有的设备分别进行有功相加,无功相加,求和后再考虑负荷同时系数,得出计算有功功率值,无功功率值,以这两个值再计算功率因数,根据功率因数确定电容补偿量,用补偿后的有功,无功数值求出视在功率,这个就是选择变压器的依据数值,同时考虑未来的发展,看业主需要多少备用容量,将备用容量考虑进去,就可确定变压器选择多大的容量了。

2024-11-29 广告
3000W变压器是电力转换的关键设备,广泛应用于各种低压电路系统中。它能够有效将一种电压等级的电能转换为另一种电压等级,以满足不同设备的用电需求。在选择和使用时,需注意其额定功率(3000W)与负载匹配,避免过载运行,以保障安全稳定运行。同...
点击进入详情页
本回答由leipole提供
推荐于2018-04-25 · 知道合伙人教育行家
关注

展开全部
我的建议是按 负载的 1.5倍以上去选择
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
看负载率参考自己的各方面因数去选
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询
广告 您可能关注的内容 |