是可以的,合闸的时候可以利用 储能手柄 的转动来使合闸弹簧储能从而合闸,在合闸的时候分闸弹簧储能从而可以分闸。

楼下说的不错,在开关柜内断路器如果预先储好能的情况下还是可以合闸的
maikcom
2010-09-01 · TA获得超过262个赞
知道小有建树答主
回答量:230
采纳率:0%
帮助的人:111万
展开全部
你好!
我们公司是做这方面的。
对于10KV开关柜 如果没有直流电源能够手动分闸,合闸应该是不可以的!
最近刚做了一批35KV的高压柜 用的就是ABB的,VD4 HD4断路器 操作就是直流的 手动合闸就需要加电源 分闸就不需要了!
如果有什么不明白的,我很乐意回答你!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
卞曼衍2d
2010-09-02 · TA获得超过1307个赞
知道小有建树答主
回答量:424
采纳率:0%
帮助的人:279万
展开全部
现在的高压开关柜保护功能比较全面,没有直流电源的话手动是无法合闸的(有电磁保护),不信你可以把开关退出到试验位置,切断直流电试验一下~~
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
阿斯顿京哈思
2010-09-01 · TA获得超过3907个赞
知道大有可为答主
回答量:1.8万
采纳率:0%
帮助的人:4550万
展开全部
不能!即使没有电流,在开关的瞬间,会产生自感电流,人体相当于导体,容易发生危险!!!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
sunny尹旭
2012-11-05
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:1555
展开全部
不一定哦 有些真空断路器里面带闭锁 没得控制电源 手动合闸按钮被挡住了是按不动的 除非拆开面板 把里面的电磁铁网上提 就可以手动合闸了
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?