有没有哪位对pt100测温很熟悉的大神,告诉我这个电路测温原理
有没有哪位对pt100测温很熟悉的大神,告诉我这个电路测温原理为什么输出电压乘236就是温度值,这个电路测温原理是什么...
有没有哪位对pt100测温很熟悉的大神,告诉我这个电路测温原理为什么输出电压乘236就是温度值,这个电路测温原理是什么
展开
1个回答
展开全部
相同的问题,希望是同一个人的提问,因为该问题已被网友采纳而无法再回答追问,转而在此回答;
1)关于0--100°与 0--5V 的对应问题,就是 1°---0.05v,把得到的电压值乘上20,便是温度的示数了。
2)为了配合数字电路 ACD,运放输出电压要满足>=0v,那么,如果测量范围是0--100°,或者0--200°时,其最低温度 0°电阻=100Ω(查表得),所以取 R6=100Ω,则 Va=Vb;那么 Vo = G1(Va-Vb)=0;
如果测量范围是-100°--+100°,其最低温度 -100°电阻=60Ω(查表得),所以取 R6=60Ω,则 Va=Vb;那么 Vo = G1(Va-Vb)=0;
而最高温度,就对应运放的最大输出,如果限制在最大输出 Vo=5v,那么就是最高温度 100°(或者200°)对应 5v,这个,改变运放增益 G1就可以满足;