松下FPWIN的寄存器地址格式如何设置为x.x格式,例如X0.1 X1.1
1个回答
2016-11-15
展开全部
1,选择发脉冲的PLC,例如:FP-X C60T,晶体管输出型。
2,设置PLC系统寄存器,打开编程软件,选择PLC机型,点击菜单“选项”---“PLC 系统寄存器设置”,在弹出的对话框里面点击“主单元输入设置2”把CH4选择成“不将X4设置为高速计数器”,把X4选择成“脉冲输出CH0的原点输入”;再点击“主单元输出设置(PLS/PWM)”把CH0选择成“脉冲输出(Y0,Y1)”再点击“OK”完成设置。
3,编辑PLC程序,可以使用F171指令发脉冲,具体编程请查看编程手册。
2,设置PLC系统寄存器,打开编程软件,选择PLC机型,点击菜单“选项”---“PLC 系统寄存器设置”,在弹出的对话框里面点击“主单元输入设置2”把CH4选择成“不将X4设置为高速计数器”,把X4选择成“脉冲输出CH0的原点输入”;再点击“主单元输出设置(PLS/PWM)”把CH0选择成“脉冲输出(Y0,Y1)”再点击“OK”完成设置。
3,编辑PLC程序,可以使用F171指令发脉冲,具体编程请查看编程手册。