接地电流如何计算

接地电流如何计算... 接地电流如何计算 展开
 我来答
xyak8899
2010-09-02 · TA获得超过5.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:3万
采纳率:4%
帮助的人:2亿
展开全部
中性点不接地的配网系统,如果发生单相接地,则接地点流过系统的电容电流
接地电流就是电容电流,容流跟线路长度有关,估算表格如下

每公里架空线路及电缆线路单相金属性接地电容电流平均值(A)
线路架设情况 6kV 10kV 35kV


线
路 无避雷线路的单回线路 0.013 0.0256 0.078
有避雷线路的单回线路 -- 0.032 0.091
无避雷线路的双回线路 0.017 0.035 0.102
有避雷线路的双回线路 -- -- 0.110


线
路 电缆芯的标称截面(m㎡)
50 0.59 0.77
70 0.71 0.9 3.7
95 0.82 1.0 4.1
120 0.89 1.1 4.4
150 1.1 1.3 4.8
185 1.2 1.4 5.2
240 1.3 1.6
300 1.5 1.8
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?