星三角启动,交流接触器的选型。
如图,电机是37KW的,确定KM、KM△、KMY的型号,空气开关的型号。请说明理由。谢谢。按你这个电路图,你起动不了>>>首先非常感谢对此问题的关注。问题的关键点是选型,...
如图,电机是37KW的,确定KM、KM△、KMY的型号,空气开关的型号。请说明理由。谢谢。
按你这个电路图,你起动不了
>>>首先非常感谢对此问题的关注。
问题的关键点是选型,KM、KM△、KMY以及空开。
这个电路图我推敲过了,应该是可以启动的。不过愿闻其详为何您认为其启动不了。
>>>是的,主电路确实错了。O(∩_∩)O~ 展开
按你这个电路图,你起动不了
>>>首先非常感谢对此问题的关注。
问题的关键点是选型,KM、KM△、KMY以及空开。
这个电路图我推敲过了,应该是可以启动的。不过愿闻其详为何您认为其启动不了。
>>>是的,主电路确实错了。O(∩_∩)O~ 展开
10个回答
全测科技
2024-12-19 广告
2024-12-19 广告
确实可以进行维修。如果您的频谱分析仪出现问题,并且还在保修期内,建议您联系原厂进行维修,这样可以享受到免费的维修服务。如果已经超过了保修期,也不用担心,市场上有许多专业的维修服务可以提供帮助。您可以在网络上搜索深圳全测科技有限公司,这是一家...
点击进入详情页
本回答由全测科技提供
展开全部
电路没问题。三相电机按1千瓦2安培计算,37千瓦电流是74安培,空气开关和刀闸选D80安培,刀闸可以大一点,接触器选用80-100安培380伏。时间继电器选用1分钟380伏,主熔断器选用150安培,控制电路熔断器选用5安培,主电路线选15平方的,控制电路线选2.5平方的,按上述要求买什么型号都可以。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2013-09-01
展开全部
星三角启动交流接触器是如何选型:星三角降压启动时,启动电流远比满压时启动电流小,理论上讲是降压启时的三分之一,大约是额定电流的2倍左右。所以电路中三个接触器额定电流规格可以小于满压启动时的数值。根据电路图,主接触器和封角接触器所承担的都是相电流,所以使用的都是同规格的接触器,一般按相电流的1.2倍选择.。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
如图 应该是主电路接错了 正确接法U1跟W2接 V1跟V2接 W1跟U2接 如图把V1接到U2 W1接到V2可能启动不了
37KW电机,星三角降压启动,可以用3个60A的交流接触器CJ10-60,加时间继电器JSZ3 AC,热继电器可选用JR14-150/3的,它的最大额定电流是100A,可调范围是64A-100A。 空气开关用100 150的
37KW电机,星三角降压启动,可以用3个60A的交流接触器CJ10-60,加时间继电器JSZ3 AC,热继电器可选用JR14-150/3的,它的最大额定电流是100A,可调范围是64A-100A。 空气开关用100 150的
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
电机37KW额定电流约70A
按持续运行计算:
按67-75%额定电流算,KM、KM△选100A的交流接触器
KMY折半选60A的的交流接触器
类别选择:AC-3 笼型感应电动机的起动、运转中分断用
空气开关1.5倍算取100A,保护电机用
来自《工业与民用配电设计手册》
按持续运行计算:
按67-75%额定电流算,KM、KM△选100A的交流接触器
KMY折半选60A的的交流接触器
类别选择:AC-3 笼型感应电动机的起动、运转中分断用
空气开关1.5倍算取100A,保护电机用
来自《工业与民用配电设计手册》