低应变法检测基桩完整性是?
低应变法是普查基桩的完整性,判定桩身缺陷程度和位置的一种常用方法。
低应变法是判断桩质量的重要途径之一,能大致检测桩身的完整程度,但是不能准确、全面地反映缺陷的真实情况。因此,对低应变动测曲线的判定应结合具体的工程条件,例如:工程地质情况、桩型、施工情况等因素。
低应变法是检测桩身完整性的有效方法之一,虽简便、快捷,但也存在一定的局限性,主要有:土阻力的干扰、波阻抗缓慢渐变、浅部缺陷难以辨别、难以识别多缺陷桩(波的透射能力限制)等。
影响因素:
1、脉冲发生器的影响:混凝土的材质和混凝土的强度不同,产生的应力波也不相同。同时,不同的脉冲对检测对象的灵敏度也不相同。
2、桩头的处理:桩头处理的好坏直接影响到测试信号的质量。桩头的处理应按照检测的要求,保证桩顶表面干净、干燥无积水;另外,在脉冲发生的部位和脉冲接收的部位也应该按要求处理平整,否则可能造成测量信号的失真。
3、传感器的安装、脉冲发生力度的掌握以及耦合剂的选用:传感器是检测桩身完整性最基本的器件,其质量的好坏直接影响到检测结果的准确性,通常选用的是频响应宽,对联线要求低的内装式加速度传感器(ICP),该传感器能很好的在恶劣工况下工作。为了获得真实的波信号,传感器安装在桩径2/3处的平整坚实的部位。
同时,传感器的安装应与脉冲发生点保持一定的距离,减轻过大负面反冲对浅部缺陷的掩盖。理论上传感器越轻、越贴紧桩面,与桩面的接触刚度越大,信号传递特性越好,釆集的信号也越接近桩面的振动情况。