NPN(三线)光电开关 接三菱FX PLC ,加外部24V电源,棕蓝接外部电源24和0,黑接X那么PLC输入端的COM接什么

 我来答
liqingaa1
2010-09-02 · TA获得超过652个赞
知道小有建树答主
回答量:469
采纳率:0%
帮助的人:291万
展开全部
楼上的说错了吧,NPN和PNP对应不同的接法。NPN又叫漏型输入,漏型输入什么意思了,对于光电开关内部来说,内部是2个NP结相连,由0V到24V方向是导通的,负载(PLC内部的负载,也就是信号)在信号线和24V之间,因此,跟PLC相连时,电流从PLC 公共端(COM端或M端)流进,而从输入端流出,即PLC 公共端接外接DC电源的正极。如果你是PNP型,那么com端就接负极。如果公共端都是接0V,就不会有NPN和PNP之分了。希望你不要接错,不然会没有信号的。希望我说的清楚。
百度网友2f9b550ff
2010-09-02 · TA获得超过2588个赞
知道小有建树答主
回答量:1280
采纳率:100%
帮助的人:1021万
展开全部
如果加外部电源那么COM不接外部电源,将24v那个端子接外部24v电源+,x接npn光电输出即可。com是plc内部电源24v-,接外部电源和内部电源会冲突。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2010-09-05
展开全部
棕色的接PLC的24V+蓝色接COM 黑色的接COM
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
xinyan_yt
2010-09-02 · TA获得超过1037个赞
知道小有建树答主
回答量:668
采纳率:0%
帮助的人:528万
展开全部
COM接0V
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)