变送器量程-100kpa-500kpa多少压力时是8ma,有什么公式算4-20ma
1个回答
展开全部
变送器的输入输出关系有:
(实际测量值÷(测量范围终点值-测量范围起始值))× 100% = K ×(实际输出值÷(输出范围终点值-输出范围起始值))× 100%
对于线性变送器如压力变送器来说,式中的K=1
由:实际测量值÷(500kpa-(-100kpa)))× 100% = (8mA÷(20mA-4mA))× 100%
可得:输出8mA时,实际测量值=50KPa
实际搞多了很少需要这样算的,记住输出 4,8,12,16,20 mA 对应输入的 0%,25%,50%,75%,100% 一下就推出来了.
2023-10-16 广告
2023-10-16 广告
E+H压力变送器是德国E+H公司的主打产品,它以高品质和广泛的应用领域而闻名。这款变送器采用先进的传感器技术,能够精准测量压力,并将其转化为电信号,方便用户进行远程监控和数据处理。E+H压力变送器的设计注重易用性和耐用性,其紧凑的外形和多种...