星三角启动时间的确定
计算公式: (容量开方×2)+4 (秒)
口诀
电机起动星三角,起动时间好整定;
容量开方乘以二,积数加四单位秒。
电机起动星三角,过载保护热元件;
整定电流相电流,容量乘八除以七。
扩展资料:
工作过程
合上QS,按下St,KT、KMy得电动作。KMY-1闭合KM得电动作;KMY-2闭合,电动机线圈处于星形接 法,KMY-3断开,KMY和KM△互锁避免KM△误动KM-1闭合,自锁启动按钮;kM-2闭合为三角形工作做好 准备;kM-3闭合,电动机得电运转,处于星形启动状态。
时间继电器延时到达以后,延时触点KT-1断开,KMy线圈断电,KMY-1断开,KM通过KM-2仍然得电吸 合着;KMY-2断开,为电动机线圈处于三角形接法作准备;KMY-3闭合,使KM△得电吸合;KM△-1断开, 停止为时间继电器线圈供电;
KM△-2断开,确保KMY不能得电误动作:KM△-3闭合是电动机线圈处于三角 形运转状态。电动机的三角形运转状态,必须要按下SP停止按钮,才能使全部接触器线圈失电跳开,才能停 止运转。3、星三角降压启动中的电压电流关系星启动时:电机每个线圈上的电压是220V电流I星=U星/Z
三角启动:电机每个线圈上的电压是
380VI角=U/角ZI星/I角=U星/U角=220/380;星型启动的电压约为三角形启动的1/3。星三角启动
电流=0.33Iq
电压=0.58Ue
启动转矩=0.33Mq
综上所述,星三角降压启动以一种以牺牲启动转矩为代价的降压启动方式,虽然降低了起动电流,但是牺牲了转矩,只能用在一般的轻、中负荷场。