GB50096—1999《住宅设计规范》8.7.2规定:住宅供电系统应采用TT、TN—c—s或TN—s接地制式,并进行总等电位联结;卫生间宜作局部等电位联结。

1、卫生间是具有洗澡设施的卫生间,又称湿式卫生间。洗浴时人体皮肤潮湿,阻抗下降,沿金属管道传导来的较小电压即可引起电击伤亡事故,在卫生间内作“局部等电位联结”可使卫生间处于同一电位,防止出现危险的接触电压。

2、人体触及带电体时会受到电击,电击电流的大小由接触电压和人体阻抗所决定。我国对安全电压作如下规定:

(1)在最不利条件下(除医疗及人体浸没在水中外),这种限值是:15~100Hz交流电压(有效值)不超过16v;无纹波直流为35v。

(2)其中50Hz交流16V的数值,较现今我国工程习惯(乃至初中物理教科书)还采用的36V,低得很多;更低于1998年发布的GB4706.1-98(家用和类似用途电器的安全通用要求》中所规定的安全特低电压不超过42V的数值。

此外,在状况1或状况2下,人体触及电源的 N线是没有危险的.此时的N线和PE线之间的电压即使超过15V(通常可达10V左右)也没有危险。但在状况3的情况下,人触及N线也存在电击死亡的可能性。

扩展资料:

卫浴等电位的常见知识:

1、 局部等电位联结和漏电保护器是两种不同的安全保护措施,不能互相代替。

1)       等电位的作用:是为了保证某电位基本相等,不至于产生较大电压伤害人体。

2)       地线的作用:是保证漏电部位与大地之间的电阻相对较小,从而保证流经人体的电流较小。

2、只要电位相等,不产生电位差,就不会发生电击事故,无需将电位引入接地装置。局部等电位要求在局部区域内接触到的电阻不大于3Ω,只要能将卫浴间贯通成一个等电位体,即使外界有高电压,人在卫浴内触碰不到外界高电压导体,也是安全的。

3、用除了等电位专用测试仪以外的测量仪器都是错误的。绝缘电阻测试仪虽能测试其导通性,但测量低于3Ω的等电位的电阻则不行。

4、万用表的测量电流通常较小,不满足国家规定的检测电流不小于0.2A的要求。为了防止安全隐患,必须采用专用测试仪进行测试或者采用伏安法测量。