下述穿管配线时,导线可以穿入同一管子内的情形有()。
A.不同设备的主回路和无抗干扰要求的控制回路B.同一个照明器具的几个回路C.管内电线总数不超过8根且不超管内截面40%D.三相或单相的交流单芯线...
A.不同设备的主回路和无抗干扰要求的控制回路
B.同一个照明器具的几个回路
C.管内电线总数不超过8根且不超管内截面40%
D.三相或单相的交流单芯线 展开
B.同一个照明器具的几个回路
C.管内电线总数不超过8根且不超管内截面40%
D.三相或单相的交流单芯线 展开
1个回答
展开全部
【答案】:B、C、D
参见教材p239-240。
(5)不同回路、不同电压和交流与直流的导线不得穿入同一管子内,但下列几种情况除外:
1)额定工作电压50V 及以下的回路;
2)同一设备或同一联动系统设备的主回路和无抗干扰要求的控制回路;
3)同一个照明器具的几个回路;
4)三相或单相交流单芯线,不得单独穿于钢导管内;
5)管内电线的总截面积不应大于导管内截面面积的40%,且电线总数不宜多于8 根;
6)电线穿入钢导管的管口前应装设护线口;对不进入盒(箱)的管口应密封。
