下列220kV及以上变电所所用电接线方式中,哪些要求是不正确的?( )
A.所用电低压系统采用三相四线制,系统的中性点直接接地,系统额定电压采用380/220V,动力和照明合用供电B.所用电低压系统采用三相三线制,系统的中性点经高阻接地,系统...
A.所用电低压系统采用三相四线制,系统的中性点直接接地,系统额定电压采用380/220V,动力和照明合用供电
B.所用电低压系统采用三相三线制,系统的中性点经高阻接地,系统额定电压采用380V供动力负荷,设380/220V照明变压器
C.所用电母线采用按工作变压器划分的单母线,相邻两段工作母线间不设分段断路器
D.当工作变压器退出时,备用变压器应能自动切换至失电的工作母线段继续供电 展开
《220kV~500kV变电所所用电设计技术规程》(DL/T 5155—2002)第4.2.1条规定,所用电低压系统采用三相四线制,系统的中性点直接接地,系统额定电压采用380/220V,动力和照明合用供电。
《220kV~500kV变电所所用电设计技术规程》(DL/T 5155—2002)第4.2.2条规定,所用电母线采用按工作变压器划分的单母线,相邻两段工作母线哗迹间可配置分段或联络断路乱缺并器,但宜同时供电分列运行。两段工作母线间不宜装设自动投入装置。
《220kV~500kV变电所所用电设计技术规程》(DL/T 5155—2002)第4.2.3条规定,当任一台工作变压器退出时,专用备用变压器应能自动切换至失电的工作母线段继续供电。
【说明】最新规范《220kV~1000kV变电站站用电设计技术规程》(DL/T 5155—2016)已对上述内容进行修订,第3.4.2条规定,站用电低压系统额定电压采用220/380V。站用电母线采用按工作变压器划分的单母线接线,相邻两段工作母线同时供电分列运行。两段工作母线间不应装设自动投入装置。当任一台工作变压器失电退出时,备用变压器应能自动快速切换至失电的工作母线段继续供电。第3.5.2条规定,屋外变电站站用电低压中央供电系统宜采用三相扮世四线制中性点直接接地方式(TN—C);全屋内变电站、建筑内及分散的检修供电可采用全部或局部三相五线制中性点直接接地方式(TN—S或TN—C—S)。
