下列220kV及以上变电所所用电接线方式中,哪些要求是不正确的?( )

A.所用电低压系统采用三相四线制,系统的中性点直接接地,系统额定电压采用380/220V,动力和照明合用供电B.所用电低压系统采用三相三线制,系统的中性点经高阻接地,系统... A.所用电低压系统采用三相四线制,系统的中性点直接接地,系统额定电压采用380/220V,动力和照明合用供电
B.所用电低压系统采用三相三线制,系统的中性点经高阻接地,系统额定电压采用380V供动力负荷,设380/220V照明变压器
C.所用电母线采用按工作变压器划分的单母线,相邻两段工作母线间不设分段断路器
D.当工作变压器退出时,备用变压器应能自动切换至失电的工作母线段继续供电
展开
考试资料网
2023-04-01 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:B、C
《220kV~500kV变电所所用电设计技术规程》(DL/T 5155—2002)第4.2.1条规定,所用电低压系统采用三相四线制,系统的中性点直接接地,系统额定电压采用380/220V,动力和照明合用供电。
《220kV~500kV变电所所用电设计技术规程》(DL/T 5155—2002)第4.2.2条规定,所用电母线采用按工作变压器划分的单母线,相邻两段工作母线哗迹间可配置分段或联络断路乱缺并器,但宜同时供电分列运行。两段工作母线间不宜装设自动投入装置。
《220kV~500kV变电所所用电设计技术规程》(DL/T 5155—2002)第4.2.3条规定,当任一台工作变压器退出时,专用备用变压器应能自动切换至失电的工作母线段继续供电。
【说明】最新规范《220kV~1000kV变电站站用电设计技术规程》(DL/T 5155—2016)已对上述内容进行修订,第3.4.2条规定,站用电低压系统额定电压采用220/380V。站用电母线采用按工作变压器划分的单母线接线,相邻两段工作母线同时供电分列运行。两段工作母线间不应装设自动投入装置。当任一台工作变压器失电退出时,备用变压器应能自动快速切换至失电的工作母线段继续供电。第3.5.2条规定,屋外变电站站用电低压中央供电系统宜采用三相扮世四线制中性点直接接地方式(TN—C);全屋内变电站、建筑内及分散的检修供电可采用全部或局部三相五线制中性点直接接地方式(TN—S或TN—C—S)。
鼎信智慧科技
2023-08-29 广告
输电线路故障诊断装置厂家包括但不限于:1. 深圳市鼎信智慧科技有限公司:专业从事智能电网故障诊断领域的研究和开发,提供输电线路故障诊断装置等产品。2. 北京某科技公司:专注于电力系统输电线路故障定位技术的研究和开发,提供多种型号的输电线路故... 点击进入详情页
本回答由鼎信智慧科技提供
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式