关于自动喷水灭火系统适用场所,说法正确是( )。
A.灭火后必须及时停止喷水场所,应采用传动管启动雨淋系统B.火灾水平蔓延速度快、闭式洒水喷头开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域场所应采用预作用系统C.火灾危险等级为严重危...
A.灭火后必须及时停止喷水场所,应采用传动管启动雨淋系统
B.火灾水平蔓延速度快、闭式洒水喷头开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域场所应采用预作用系统
C.火灾危险等级为严重危险级Ⅱ级场所应采用雨淋系统
D.系统处于准工作状态时严禁误喷场所应采用干式系统 展开
B.火灾水平蔓延速度快、闭式洒水喷头开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域场所应采用预作用系统
C.火灾危险等级为严重危险级Ⅱ级场所应采用雨淋系统
D.系统处于准工作状态时严禁误喷场所应采用干式系统 展开
1个回答
展开全部
【答案】:C
教材P304
灭火后必须及时停止喷水场所,应采用重复启闭预作用系统,A选项错误;根据4.2.6 -1,火灾水平蔓延速度快、闭式洒水喷头开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域场所应采用雨淋系统,B选项错误;根据4.2.6 -3,火灾危险等级为严重危险级Ⅱ级场所应采用雨淋系统,C选项正确;根据4. 2.4 -1,系统处于准工作状态时严禁误喷场所应采用预作用系统,D选项错误。
教材P304
灭火后必须及时停止喷水场所,应采用重复启闭预作用系统,A选项错误;根据4.2.6 -1,火灾水平蔓延速度快、闭式洒水喷头开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域场所应采用雨淋系统,B选项错误;根据4.2.6 -3,火灾危险等级为严重危险级Ⅱ级场所应采用雨淋系统,C选项正确;根据4. 2.4 -1,系统处于准工作状态时严禁误喷场所应采用预作用系统,D选项错误。