三相四线零线带电,怎么处理?
1. 零线带电原因及处理方法,请根据具体原因具体处理。
1.1 三相负荷严重不平衡
在生活区中,由于单相负荷较多,所以电源侧的三相负荷就不可能平衡,此时,零线(中性线)便有较大的电流流过。
变压器中性点工作接地处虽然电压为零,但离中性点越远的的零线上,零线越长,其阻抗越大,电压也就越高,此时,如果有人靠近负荷侧的零线上,就有可能导致触电,发生触电事故。
处理方法:无论主干线或分支线的负荷,不平衡程度都不宜超过20%,否则电压损失及功率损失会大大增加。
1.2 零线断路或接触不良
在通常情况下,在负载为三相负荷时,三相电路基本是平衡的,这种电路称为对称电路。但是在生活区中,由于大部分民用负荷均为单相负荷,所以由变压器送出的ABC三相线路上的负荷是不平衡的,有的相负载轻,有的相负载重,这种电路称为不对称三相电路。
处理方法:
应保证零线有足够的截面积和强度,一般不小于相线截面积的50%,通常为相线截面积的60%左右,并应满足机械强度的要求。
1.3 零线接地不良
由于生活区变压器中性点均采用直接接地,所以必须对接地线经常进行检查。在接地连接不良时,接地装置接地电阻过大,或接地线因腐蚀断开后,在一定条件下,都能使零线电位大大升高。
处理方法:零线进入开关箱处设重复接地,重复接地电阻不得小于10Ω。
1.4 相线接地
当设备或线路绝缘损坏,发生相线接地短路故障时,由于变压器的中性点有一定的接地电阻,和相线接地处也有一定的接地电阻。
处理方法:相线和中性线要正确连接,避免接错,若将相线与零线相互接错,单相用电设备电压就会升高至380V,导致设备烧坏。
扩展资料:
零线带电的预防
1 三相负荷尽可能保持平衡:
2 零线与变压器中性点的连接必须牢固可靠
4 中性点的接地电阻必须合格
5 应保证零线有足够的截面积和强度
6 零线进入开关箱处设重复接地
7 相线和中性线要正确连接,避免接错
8 在中性线上尽量减少线路端子连接和接头,并尽量少串入开关和触头,以防止因接触不良而增加“断零”的危险。
参考资料:百度百科—三相四线
广告
2017-01-18 · 知道合伙人教育行家
(1)线路上有的电气设备的绝缘破损而漏电,保护装置未动作。
(2)线路上有一相接地,电网中的总保护装置未动作。
(3)零线断裂,断裂处后面的个别电气设备漏电或者有较大的单相负荷。
(4)在接零电网中,个别电气设备采取保护接地,并且漏电;个别单相电气设备采用“一火一地”(即无工作零线)制。
(5)变压器低压侧工作接地处接触不良,有较大的电阻;三相负荷不平衡电流超过允许值。
(6)高压串入低压,磁场感应或静电感应。
(7)高压采用二线一地运行方式,其接地体与低压工作接地或重复接地的接地体相距太近;高压工作接地的电压降影响低压侧工作接地。
(8)由于绝缘电阻和对地电容的分压作用,电气设备的外壳带电。
在以上几种原因中,前五种原因较为普遍。通常,查明原因后,可采用相应措施予以消除。但是,为了从根本上保证安全用电,在接地电网中采取保护接零措施,必须有一个完整的接零系统。
零线断线的预防措施:
1、要尽量平衡三相负荷,使零线电流减小,一般零线电流应不大于变压器额定电流的25%。
2、零线的截面不得小于相线截面的50%,最好采用与相线相同的截面。
3、铜铝连接时要采用铜铝过渡线夹,以免产生电化腐蚀。
4、配电线路要做好重复接地,变压器台及主干线、主要分支线、接户线入口等处都要将零
5、线重复接地。重复接地的接地电阻应不大于10Ω。
6、零线上不能装熔断器或断路器,零线应可靠地连接。