电渣压力焊接头外观检查结果应符合下列要求:

1、四周焊包凸出钢筋表面的高度应大于或等于4mm。

2、钢筋与电极接触处,应无烧伤缺陷。

3、接头处的弯折角不得大于4度。

4、接头处的轴线偏移不得大于钢筋直径0.1倍,且不得大于2mm。

外观检查不合格的接头应切除重焊,或采用补强焊接措施。

电渣压力焊适用于现浇钢筋混凝土结构中竖向或斜向(倾斜度在4:1范围内)钢筋的连接,特别是对于高层建筑的柱、墙钢筋,应用尤为广泛。

扩展资料:

电渣压力焊工作原理:

钢筋电渣压力焊是将两钢筋安放成竖向对接形式,利用焊接电流通过两钢筋间隙,在焊剂层下形成电弧过程和电渣过程,产生电弧热和电阻热,熔化钢筋,加压完成的一种压焊方法。

验收注意事项:

1、根据所选机型按附录的接线图接好线路。

2、根据待焊钢筋直径,参照出厂说明书提供的技术参数调整弧焊机电流至所需位置。

3、打开控制电源开关,观察电源指示灯是否正常。

参考资料来源:百度百科-电渣压力焊

搏佰机械(上海)有限公司
2023-06-13 广告
模温机的工作原理是维持热平衡,通过加热和冷却功能,对温度进行调节。它一般由加热系统、冷却系统、温度控制系统、电气控制系统等部分组成。1. 加热系统:加热系统主要是通过电热管、热媒等加热元件将热量传递到模具中,使模具达到预定的温度。加热系统一... 点击进入详情页
本回答由搏佰机械(上海)有限公司提供
河传杨颖
高粉答主

2019-08-16 · 说的都是干货,快来关注
知道小有建树答主
回答量:745
采纳率:100%
帮助的人:20万
展开全部

1、钢筋焊接接头第一次抽样检验结果,3根试件全部断于焊缝,呈脆性断裂,并且其中l根试件抗拉强度小于钢筋母材抗拉强度标准值,应评定该检验批钢筋焊接接头拉伸试验不合格。

2、复验结果在6根试件中有一根试件抗拉强度未达到钢筋母材抗拉强度标准值,或有3根试件发生脆性断裂,均应评定该检验批钢筋焊接接头拉伸试验复验不合格。

3、要做到钢筋焊接接头一次拉伸试验合格,或者复验合格,关键是提高焊接操作技术,做到精心操作。

扩展资料

电渣压力焊危险性的预防措施:

1、竖向焊接全部是崭新螺纹钢,质硬量重,作业用的劳保用品手套及鞋损坏快,没有及时更换劳防用品,手与脚可能直接接触钢筋,很容易触电危险。

2、潮湿和炎热的天气,汗湿程度严重,人体电阻明显下降,一旦触电,不容易摆脱,其危险性更大。

3、建筑业施工一般时间安排较紧,一层楼面一般需焊接钢筋成千上万根,钢筋焊接时需一次性完成,十多个小时连续作业是正常的,天气炎热的季节,长时间体力劳动和露天作业,人体极易疲劳,触电危险性同样较大。

参考资料来源:百度百科—电渣压力焊

参考资料来源:百度百科—钢筋焊接及验收规程

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
你瞅啥day
高粉答主

2019-05-28 · 愿世间没有回答不了的问题!
你瞅啥day
采纳数:19 获赞数:75888

向TA提问 私信TA
展开全部

电渣压力焊接头验收规范要求:

《钢筋焊接及验收规程》JGJ18--2003第5.5.2条规定:

1、四周焊包凸出钢筋表面的高度不得小于4mm;

2、钢筋与电极接触处,应无烧伤缺陷;

3、接头处弯折角不得大于3°;

4、接头处的轴线偏移不得大于钢筋直径的0.1倍,且不得大于2mm。


扩展资料:

电渣压力焊的危险性:

1、电渣压力焊机二次空载电压一般在65V-80V左右,其工作时间20%左右,空载时间80%左右,空载时间越长,人身触电危险性越大,焊把线接在建筑物的钢筋上,与整个建筑物金属全部连通,焊接好的钢筋林立密集。

2、竖向焊接全部是崭新螺纹钢,质硬量重,作业用的劳保用品手套及鞋损坏快,没有及时更换劳防用品,手与脚可能直接接触钢筋,很容易触电危险。

3、潮湿和炎热的天气,汗湿程度严重,人体电阻明显下降,一旦触电,不容易摆脱,其危险性更大。

4、建筑业施工一般时间安排较紧,一层楼面一般需焊接钢筋成千上万根,钢筋焊接时需一次性完成,十多个小时连续作业是正常的,天气炎热的季节,长时间体力劳动和露天作业,人体极易疲劳,触电危险性同样较大。

参考资料来源:百度百科—电渣压力焊

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
yingxue47
推荐于2017-11-23
知道答主
回答量:12
采纳率:0%
帮助的人:4.8万
展开全部
在正式焊接生产之前,采用与生产相同的钢筋和焊剂,制作3个抗拉试件,试验合后,才允许正式生产。
2.电渣压力焊接头的质量验收(包括外观检查和强度试验):
(1电渣压力焊接头应逐个进行外观检查。当进行力学性能试验时,应从每批接头中随机切取
3个试件做拉伸试验,且应按下列规定抽取试件:
1)在一般建(构)筑物中,应以300个同级别钢筋接头作为一批;
2)在现浇钢筋混凝土多层结构中,应以每一楼层或施工区段中300个同级别钢筋接头作为一批,
不足300个接头仍应作为一批。
(2)电渣压力焊接头外观检查结果应符合下列要求:
1)四周焊包均匀凸出钢筋表面的高度应大于或等于4mm;
2)钢筋与电极接触处,应无烧伤缺陷;
3)接头处的弯折角不大于4o;
4)接头处的轴线偏移不得大于钢筋直径的0.1倍,且不得大于2mm。
外观检查不合格的接头应切除重焊,或采取补强焊接措施。
(3)电渣压力焊接头拉伸试验结果,3个试件的抗拉强度均不得小于该级别钢筋规定的抗拉强度。
当试验结果有1个试件的抗拉强度低于规定值,应再取6个试件进行复检。复检结果,当仍有
1个试件的抗拉强度小于规定值,应确认该批接头为不合格。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
檐下汀雨声
高粉答主

2020-11-19 · 醉心答题,欢迎关注
知道小有建树答主
回答量:8.3万
采纳率:11%
帮助的人:7006万
展开全部

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(4)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式