250kvA变压器可承载最大负荷时间多少千瓦?

 我来答
百度网友5d7734ee56
2010-09-04 · TA获得超过958个赞
知道小有建树答主
回答量:945
采纳率:0%
帮助的人:542万
展开全部
1.可以承受的负载大小与你的功率因数有关系,如果是灯泡,等负载,功率因数基本为1,可以承受250KW,如果是电机负载,功率因数多为0.7-0.8,甚至更底,所以只能最多带200KW,如果你补偿的好的话则可以稍微多点,变压器可以过载10%,长时间过载不要超过20%,否则很容易损坏。
LS说的600A电流肯定不对了,250/1.732/0.4应该等于360吧
hi漫海feabd5e
2015-07-18 · 知道合伙人教育行家
hi漫海feabd5e
知道合伙人教育行家
采纳数:6749 获赞数:129943
本科学历,毕业后从事设计工作;现任标码石材科技有限公司设计员。能决绝结构设计方面中等难度问题。

向TA提问 私信TA
展开全部
250KVA变压器可以接带的额定有功功率为:250KVAx负载功率因数。
当功率因数=1时,可以带250KW。功率因数=0.9时,可以带250x0.9=225KW。
当然变压器还允许适当的过负荷,短时间过负荷可达数倍。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
挖矿人
2010-09-04 · TA获得超过2382个赞
知道小有建树答主
回答量:966
采纳率:0%
帮助的人:749万
展开全部
先算电流:250/0.4/1.732=360A.折算成功率:360×0.4×0.8=115KW
能负载115KW左右
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
zyf314
2010-09-04 · TA获得超过451个赞
知道小有建树答主
回答量:548
采纳率:50%
帮助的人:185万
展开全部
600A 左右的额定电流
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
沈JP
2010-09-04 · TA获得超过1745个赞
知道小有建树答主
回答量:2154
采纳率:50%
帮助的人:1079万
展开全部
300A左右电流。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(3)