基恩士PLC可以和InTouch连接吗?如果可以,InTouch需要什么驱动 ?

InTouch和PLC通讯不都是靠IOserver或者DAserver的么,确定InTouch可以和基恩士的PLC连接?没别的意思,我只想确认下... InTouch 和PLC通讯不都是靠IO server 或者 DA server 的么 ,确定InTouch 可以和基恩士的PLC连接 ?
没别的意思,我只想确认下
展开
 我来答
xmx001
2010-09-05 · TA获得超过613个赞
知道小有建树答主
回答量:552
采纳率:0%
帮助的人:363万
展开全部
InTouch 和PLC通讯靠IO server 或者 DA server ,不能直接跟PLC通信。
InTouch 没有专门真对KEYENC PLC的驱动程序。只能通过MODBUS或者OPC来通信。
qianyi_1983
2010-09-04 · TA获得超过2238个赞
知道小有建树答主
回答量:1066
采纳率:88%
帮助的人:305万
展开全部
常用的有两种方法可以连接,一,用串口通讯,二,是用以太网讯,串口通讯我没有用过,不过肯定是可以的。你可以在网上找一下类似的资料
不需要驱动
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
wenyingf
2018-03-09
知道答主
回答量:30
采纳率:0%
帮助的人:5.5万
展开全部
使用OPCTEHCS KEYENCE OPC SERVER,完美解决
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式