直流屏显示绝缘过低是什么原因
3个回答
展开全部
原因有四,蓄电池对地绝缘不良,直流负荷对地绝缘不良,直流母线及其测量保护设备有绝缘不良处,绝缘监视装置误动。要查出故障点可用分路轮流投切试验的办法。

2024-03-05 广告
电力直流屏是电力系统中的重要设备,它为继电保护、控制回路、信号装置等提供稳定可靠的直流电源。在电力系统中,直流屏发挥着至关重要的作用,它保证了在交流电源失去时,仍能提供所需的直流电源,从而确保电力系统的安全运行。福州鼎式辉电气有限公司致力于...
点击进入详情页
本回答由123提供
展开全部
蓄电池对地绝缘不良;
直流负荷对地绝缘不良;
直流母线及其测量保护设备有绝缘不良处;
绝缘监视装置误动。
要查出故障点可用分路轮流投切试验的办法。母线或者支路有接地,接地阻值一般小于30K的时候会报警,直流屏一般有直流接地监察装置,可以对照监察装置查出是那路接地并做处理。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
这是一套理想的直流屏智能控制系统,它可按部颁标准实现所有的要求,现已在多家直流屏生产厂家配套使用。 8、 负母线绝缘不良报警 8、 单体电池异常报警 8、 控制母线电压过高报警 8、 控制母线电压过低报警 8