原因有四,蓄电池对地绝缘不良,直流负荷对地绝缘不良,直流母线及其测量保护设备有绝缘不良处,绝缘监视装置误动。要查出故障点可用分路轮流投切试验的办法。
123
2024-03-05 广告
电力直流屏是电力系统中的重要设备,它为继电保护、控制回路、信号装置等提供稳定可靠的直流电源。在电力系统中,直流屏发挥着至关重要的作用,它保证了在交流电源失去时,仍能提供所需的直流电源,从而确保电力系统的安全运行。福州鼎式辉电气有限公司致力于... 点击进入详情页
本回答由123提供
向天致信
高粉答主

推荐于2017-09-12 · 说的都是干货,快来关注
知道大有可为答主
回答量:6284
采纳率:90%
帮助的人:628万
展开全部
  1. 蓄电池对地绝缘不良;

  2. 直流负荷对地绝缘不良;

  3. 直流母线及其测量保护设备有绝缘不良处;

  4. 绝缘监视装置误动。

  要查出故障点可用分路轮流投切试验的办法。母线或者支路有接地,接地阻值一般小于30K的时候会报警,直流屏一般有直流接地监察装置,可以对照监察装置查出是那路接地并做处理。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
000k2l85
2010-09-05 · TA获得超过337个赞
知道答主
回答量:249
采纳率:0%
帮助的人:184万
展开全部
这是一套理想的直流屏智能控制系统,它可按部颁标准实现所有的要求,现已在多家直流屏生产厂家配套使用。 8、 负母线绝缘不良报警 8、 单体电池异常报警 8、 控制母线电压过高报警 8、 控制母线电压过低报警 8