为了保证供电系统的稳定性,我们国家35kV/10kV配电系统,采用中性点不接地系统运行。

这样的好处是:当有一相接地后,大地就变成一相,和中性点及另外两相保持正常的相位关系,相电压线电压保持不变,线电流相电流也保持不变,变压器、负荷都可以正常运行。

中性点不接地系统单相接地后虽然可以正常运行,但线路接地后,另两相对地变成了线电压,如果再有一相接地,就变成了两相接地短路的严重事故,所以规程规定,线路接地后,要在2小时之内找到原因排除故障,2小时之内故障还存在,就要停电处理。

扩展资料:

配电网中性点不接地的优缺点

配电网中性点不接地是指中性点没有人为与大地连接。事实上,这样的配电网是通过电网对地电容接地。

(1)中性点不接地系统的主要优点包括: 电网发生单相接地故障时稳态工频电流小。在这种情况下:如雷击绝缘闪络瞬时故障可自动清除,无需跳闸; 如金属性接地故障,可单相接地运行,改善了电网不间断供电,提高了供电可靠性;。

接地电流小,降低了地电位升高。减小了跨步电压和接触电压,减小了对信息系统的干扰,减小了对低压网的反击等。经济方面: 节省了接地设备,接地系统投资少。

(2) 中性点不接地系统的缺点:

①与中性点电阻器接地系统相比,产生的过电压高( 弧光过电压和铁磁谐振过电压等),对弱绝缘击穿概率大;

②在间歇性电弧接地故障时产生的高频振荡电流大,达数百安培,可能引发相间短路;

③故障定位难,不能正确迅速切除接地故障线路,有可能发展为多相短路接地。

参考资料来源:

百度百科-中性点不接地系统

鼎源电气
2025-08-04 广告
咨询热线:13530504046深圳市鼎源电气有限公司(简称“鼎源电气”)创立于2016年,是一家致力为全球客户提供新能源行业电力电子产品及系统解决方案的高新技术企业。企业拥有强大研发技术团队,以“POWERING THE FUTURE”为... 点击进入详情页
本回答由鼎源电气提供
黔中游子姚启伦
推荐于2017-09-01 · 知道合伙人教育行家
黔中游子姚启伦
知道合伙人教育行家
采纳数:8020 获赞数:50604
本科毕业、长期从事发电厂、变电站、供配电系统的安装、调试、检修和技术管理工作。现在职业:培训师

向TA提问 私信TA
展开全部
推荐于2017-09-22 · TA获得超过251个赞
知道小有建树答主
回答量:440
采纳率:0%
帮助的人:219万
展开全部
发生接地故障,保护应该就动作了。很多保护都可能动作.线路差动,变压器差动,还有中性点零序,中性点间隙零序.

根据单相接地的情况不同,ABC三相的电压电流变化情况也不同。但中性点应该既有电压又有电流了。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
途径呢的小号
2019-11-17
知道答主
回答量:3
采纳率:0%
帮助的人:2631
展开全部
对于非接地系统(零序电抗无穷情况),中性点电压升至相电压,非故障相相电压升至线电压。
当零序电抗大于正,负序电抗时,非故障相电压升高。
当零序电抗等于正,负序电抗时,非故障相电压为正常电压。
看到这么多水直接复制百度百科的水答案真的忍不了。专业选手值得信赖😈😈😈
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
毛咸大12
2010-09-05 · TA获得超过3933个赞
知道大有可为答主
回答量:2420
采纳率:33%
帮助的人:1697万
展开全部
中性点不接地系统发生单相接地故障时,相电压升为线电压,电流就不清楚了。