2个回答
展开全部
【1】有两种电压波动:12V:14.5+_0.25V;调节器负载特性不大于0.5V,转速特性不大于0.3V,空载瞬间不大于16V。24V:28.5+_0.3V;调节器负载特性不大于0.5V,转速特性不大于0.3V,空载瞬间不大于32V 【2】电压波动:电压均方根值一系列相对快速变动或连续改变的现象,其变化周期大于工频周期(20ms)。电压波动是指电网电压有效值(方均根值)的快速变动。电压波动值以用户公共供电点在时间上相邻的最大与最小电压方均根值之差对电网额定电压的百分值来表示;电压波动的频率用单位时间内电压波动(变动)的次数来表示。
物声科技2024
2024-10-28 广告
2024-10-28 广告
作为北京物声科技有限公司的工作人员,对于泄漏率的定量估算,我们通常采用专业的检测方法和设备。泄漏率可以通过测量压力变化量、流体质量流量或利用泄漏产生的信号(如超声波、温度变化)来计算。我们依据具体应用场景,选择合适的检测仪器,如质谱仪、声学...
点击进入详情页
本回答由物声科技2024提供
展开全部
根据中华人民共和国颁发的GB/T15945《电能质量电力系统频率允许偏差》标准中规定:“我国电网频率正常为
50Hz,对电网容量在300万千瓦及以上者,偏差不超过±0.2Hz;对电网容量在300万千瓦以下者,偏差不超过±0.5Hz”。
从目前已发展和形成的东北、华北、华东、华中、西北及南方四省联营的6个跨省区域电网和山东、川渝、福建、海南、
乌鲁木齐和拉萨6个独立省电网来看,除海南、乌鲁木齐和拉萨3个独立省电网的频率在49.5~50.5Hz的范围内就算合格
外,其他所有电网的频率必须在49.8~50.2Hz的范围内才算合格。
国标波动等级规定如下:
频率等级 A级 ≤±0.05Hz B级 ≤±0.5Hz C级 ≤±1Hz
《供电营业规则》第五十三条 在电力系统正常状况下,供电频率的允许偏差为:
1、电网装机容量在300万千瓦及以上的,为±0.2赫兹;
2、电网装机容量在300万千瓦以下的,为±0.5赫兹。
3、在电力系统非正常状况下,供电频率允许偏差不应超过±1.0赫兹。
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询