电气主接线主要是指在发电厂、变电所、电力系统中,为满足预定的功率传送和运行等要求而设计的、表明高压电气设备之间相互连接关系的传送电能的电路。

电气主接线的分类形式可以概括分为两类:有汇流母线的接线形式。无汇流母线的接线形式。

一、有汇流母线的接线形式又分为单母接线,双母接线,一台半断路器接线,1 台断路器接线,变压器母线组接线。

1.单母接线其优点:简单清晰,设备少、投资小、运行操作方便,且便于扩建等优点。其缺点:可靠性和灵活性较差,当母线或母线隔离开关故障或检修时,必须要断开它所接的电源与之相连接的所有电力装置,在整个检修期间均需停止工作。可以以下方法来弥补单母线接线的不足:

1母线分段:断路器分段;隔离开关分段。

2加设旁路母线。

2.双母线接线:其优点为:供电可靠、调度灵活、扩建方便,其缺点是:设备多,配电装置复杂,投资大。

3.一台半断路器接线,就是每两个回路用三台断路器接在两组母线上,即每一回路经一台断路器接至一组母线,两条回路间设一台联络断路器,形成一串,故称为一台半断路器接线,又称二分之三接线。

4.1 台断路器接线,就是一个串有四台断路器,接三回进出线回路,与一台半断路器接线相比,投资节省,但可靠性低,布置复杂,并且要在一个串的三个回路中,电源与负荷容量要相匹配。

5.变压器母线组接线:各出线回路由两台断路器分别接在两组母线,变压器直接通过隔离开关接到母线上,组成变压器母线组接线。

二、无汇流母线的电气主接线,常见有以下几种基本形式:单元接线;桥形接线;角形接线。

1.单元接线:就是电机与变压器直接连接成一个单元,组成发电机——变压器组,称为单元接线。其优点是接线简单,开关设备少,操作简便。为了减少变压器台数和高压侧断路器数目,同时可以节省配电装置占地面积,可以采用扩大单元接线。

2.桥形接线:在只有两台变压器和两条输电线路时,通常可以采用桥形接线,同时能节约断路器的数目.但是按照桥连断路器的位置,其桥形接线又可以分为内桥式和外桥式。

3.角形接线:当母线闭合成环形,并按回路数利用断路器分段,即构成角形接线,角形接线中不宜超过六角形。并且在角形接线中,断路器数等于回路数,且每条回路都与两台断路器相连接。这种接线的优点是检修任何一台断路器都不致中断供电,隔离开关作为隔离电压的器件,只在检修设备时起隔离电源之用,具有较高的可靠性和灵活性。