无论哪一极的对地绝缘被破坏,则另一极电压就升高
3个回答
展开全部
以下是对于电力知识的判断题,它们都是错误的,请电力高手解答它们错在哪里(也就是给出正确答案)非常感
203.在110KV及以上中性点有效接地系统中,投运或停运变压器的操作,中性点必须不接地
209.变电站内所有避雷针为一个单元
210.在直流系统中,无论哪一极的对地绝缘被破坏,则另一极电压就升高
211.直流系统发生负极接地时,其负极对地电压降低,而正极对地电压升高.
216.倒闸操作是指将设备停电或者送电的操作
217.电动隔离开关检修后验收应先进行电动传动,动作正确后进行手动传动
218.在操作过程中,监护人在前、操作人在后
220.备用母线无须试充电,可以直接投入运行
221.在设备验收过程中,如有个别项目未达到验收标准,但尚不影响安全运行,虽然系统急需投入运行也应达到验收标准后投入运行
224.更换变压器呼吸的硅胶不用工作票
227.新安装或改造后的主变压器投入运行的24h内每小时巡视一次,其他设备投入运行8h内每小时巡视一次
228.新建、扩建、改建、大小修的一、二次设备和辅助设备,经过验收后就可以交接和投入运行
230.新投入运行的二次回路电缆绝缘电阻室内不低于10MΩ,室外不低于20 MΩ
232.新投运的变压器作冲击合闸实验,是为了检查变压器各侧主断路器能否承受操作过电压
233.新投运的变压器作冲击试验为二次,其他情况为一次
237.现场巡视检查时间为6,10,14,20,24h时,其中20h时为闭灯巡视
239.在设备评级中将母线划分为母线隔离开关、避雷器、电压互感器及架构共四个设备单元
240.防误装置万能钥匙使用时必须经工区主任和监护人批准
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询