如何正确安装三相四线有功电度表经三只电流互感器测量电路

如何正确安装三相四线有功电度表经三只电流互感器测量电路... 如何正确安装三相四线有功电度表经三只电流互感器测量电路 展开
 我来答
1287631042
2010-09-07 · TA获得超过4639个赞
知道大有可为答主
回答量:1591
采纳率:100%
帮助的人:482万
展开全部
安装于接线方法:互感器上的P1朝来电方向,也就是说电要从P1流向P2,接线要把互感器上S1与电表上1连接,要把互感器上S2与电表上2连接,同时,按电气安全规定,S2必须接地。还要在电表的1和2之间钻一Φ5mm左右的小孔,把里面的连片拆掉不要,把火线接在中间的端子上,零线接在3或4都可以。
电量计算:电表读数×互感器的比值,比如电表上的读数是300,互感器200/5=40×300=12000度电,然后三表相加就是全工地的总用电量
赵文星空絮雨
推荐于2017-10-12 · 知道合伙人教育行家
赵文星空絮雨
知道合伙人教育行家
采纳数:27619 获赞数:137953
本人做过5年建议电器安装维修,做过6年工业电器维修调式安装,实践经验丰富。

向TA提问 私信TA
展开全部
三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。

互感器和电度表的接线如下:
1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。
3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。
2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。
10端子接零线 。
具体可参考电度表盖上的接线图。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
熊遇见土豆
2018-04-11 · TA获得超过2.4万个赞
知道小有建树答主
回答量:124
采纳率:93%
帮助的人:3.2万
展开全部

2010-09-07 · TA获得超过2178个赞
知道小有建树答主
回答量:408
采纳率:50%
帮助的人:216万
展开全部

给你简单接线图看一下吧!如图:

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
yanxudong444
推荐于2017-09-14 · TA获得超过706个赞
知道小有建树答主
回答量:494
采纳率:0%
帮助的人:341万
展开全部

给你一个图吧。

本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(5)