DC590+直流调速器启动时总电源跳闸,这个故障会在哪里,请求大师指点 10

直流电机对地电阻用万用表测2M,把电机线拆掉后总电源不跳闸,但用手动试车时接触器跳闸,故障信息是SPDFEEDBACK,编码器是好的,是什么原因会让总电源跳闸的,求大师指... 直流电机对地电阻用万用表测2M,把电机线拆掉后总电源不跳闸,但用手动试车时接触器跳闸,故障信息是SPD FEEDBACK, 编码器是好的,是什么原因会让总电源跳闸的,求大师指点
原来用的是好的,换了一块光码板就出现这种故障了,目前更换了一台直流调速器,不跳闸了,但出现了飞车现象,自动运行速度不可控(飞车)
展开
 我来答
仁控机电
2022-05-23 · 上海仁控机电设备有限公司
仁控机电
向TA提问
展开全部
开环运行,运行一段时间后报故障,只能怀疑主板问题,可以清洗一下主板再测试一下,很多古董直流驱动器停车一段时间后总会出现一些离奇古怪的问题,不管是西门子,欧陆,还是国产的一些牌子
深圳市斯康达电子有限公司
2020-05-19 广告
想寻找好的直流电源设备,除了考虑价格的高低,还需要考虑多方面因素,因此您可以多找几家公司进行对比。在此向您介绍深圳市斯康达电子有限公司,是一个很好的选择。深圳市斯康达电子有限公司是一家集电子新能源设备与自动化测试方案的研发、生产、销售、服务... 点击进入详情页
本回答由深圳市斯康达电子有限公司提供
达戈亚
2014-09-11 · TA获得超过283个赞
知道小有建树答主
回答量:543
采纳率:100%
帮助的人:277万
展开全部
第一查看负载多大,直流电动机功率是否合适,如果电动机功率过小,启动时间就会过长,直流电机启动时启动电流很大。
第二是调速器和直流电动机是否功率匹配。
第三是调速器功率和进线电源开关是否匹配,电源开关选用何种型号?
更多追问追答
追问
原来用的是好的,换了一块光码板就出现这种故障了,目前更换了一台直流调速器,不跳闸了,但出现了飞车现象,自动运行速度不可控
原来用的是好的,换了一块光码板就出现这种故障了,目前更换了一台直流调速器,不跳闸了,但出现了飞车现象,自动运行速度不可控
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
秋之明月ZHS
2014-09-11 · TA获得超过3.4万个赞
知道大有可为答主
回答量:8987
采纳率:77%
帮助的人:1672万
展开全部
励磁部分是好的吗?
更多追问追答
追问
好的
好的
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起