现代家庭电器化程度越来越高,用电安全是一个十分突出的问题.下表提供了一组人体电阻数据. 测量项目

现代家庭电器化程度越来越高,用电安全是一个十分突出的问题.下表提供了一组人体电阻数据.测量项目完全干燥时出汗或潮湿时手与手之间电阻200kΩ5kΩ手与脚之间电阻300kΩ... 现代家庭电器化程度越来越高,用电安全是一个十分突出的问题.下表提供了一组人体电阻数据. 测量项目 完全干燥时 出汗或潮湿时 手与手之间电阻 200kΩ 5kΩ 手与脚之间电阻 300kΩ 8.8kΩ 手与塑料鞋底之间电阻 8000kΩ 10kΩ如图所示,用电器R接在电压为220V的电源上时,消耗电功率是1100W,电路中还有额定电流为10A的保险丝.则:(1)保险丝是由______大,______低的铅锑合金组成.(2)只有用电器R接入电路时,通过熔断丝的电流为多少?(3)一个潮湿的人,赤脚站在地上,由于不小心,手接触火线,发生触电事故,则看,通过人体的电流是多少(上表电阻数据仅适用于此人)?(4)保险丝能不能救人命?为什么? 展开
 我来答
恬静又鲜活灬宝贝5745
2015-01-14 · TA获得超过110个赞
知道答主
回答量:103
采纳率:0%
帮助的人:100万
展开全部

(1)保险丝是由电阻率大、熔点低的铅锑合金组成.
故答案为:电阻率;熔点;
(2)通过熔断丝的电流为I=
P
U
=
1100W
220V
=5A.
答:通过熔断丝的电流为5A.
(3)由数据知,此时人体电阻大约为R=8800Ω
所以通过人体的电流为I=
U
R
=
220V
8800Ω
=0.025A.
答:通过人体的电流为0.025A.
(4)通过保险丝的电流为I=5A+0.025A=5.025A
人触电时干路的电流未达到保险丝的额定电流,因此,保险丝不熔断.所以保险丝不能救人的命.
答:保险丝不能救人的命.
人触电时干路的电流未达到保险丝的额定电流,因此,保险丝不熔断.