三菱、台达、信捷、永宏plc通讯口问题

三菱只有一个通讯口,平时用于连接触摸屏。监控时比较麻烦,买个232卡就可以解决。问题1:台达有232一个,4852个,232用于连接触摸屏,485可否用于与电脑监控?如何... 三菱只有一个通讯口,平时用于连接触摸屏。监控时比较麻烦,买个232卡就可以解决。
问题1:台达有232一个,485 2个,232用于连接触摸屏,485可否用于与电脑监控?如何设置?
问题2:信捷有2个232,能同时用吗?一个监控,一个连接触摸屏
问题3:永宏plc好像只有一个232,那平时连接触摸屏,又要监控该怎么解决?
问题4:国产plc哪几个比较热门?
展开
 我来答
明正柯基
2015-01-05 · 超过16用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:64
采纳率:0%
帮助的人:30万
展开全部
三菱只有一个通讯口,平时用于连接触摸屏。监控时比较麻烦,买个232卡就可以解决。
问题1:台达有232一个,485 2个,232用于连接触摸屏,485可否用于与电脑监控?如何设置?
----------台达485可以用于与电脑监控,你用什么软件?
问题2:信捷有2个232,能同时用吗?一个监控,一个连接触摸屏---------------可以
问题3:永宏plc好像只有一个232,那平时连接触摸屏,又要监控该怎么解决?--------要加一个232宽展模块或模板
问题4:国产plc哪几个比较热门?--------------永宏的比较好,功能多速度快!信捷的也不错,性价比好!
追问
台达用,WPLSoft 2.38。
永宏一个232扩展要100来块,真是贵啊,三菱一个232才25块,虽然不正品,可以调试就OK
昨天用了个丰炜vb1,发现单相高速计数器不能spd同时使用,三菱、台达、信捷、永宏会这样吗
龍雩集舞year
2015-01-05 · TA获得超过888个赞
知道小有建树答主
回答量:1848
采纳率:100%
帮助的人:887万
展开全部
触摸屏也可以做监控用。设置一个监控子画面把程序里面的监控对象编到触摸屏就可以。
更多追问追答
追问
监控是要看程序,不是为了看几个点
追答
一个通信口只能有一种作用。不过有种触摸屏可以做通信。电脑连上可以直接通过触摸屏监控PLC中的程序。我只是听说。能不能暂时不知道。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询