modbus通讯协议在PLC上怎么使用,举个例子,详细点最好! 20

 我来答
匿名用户
2015-04-04
展开全部

通常PLC的使用说明书上有通信协议的格式,大多采用Modbus协议,要例子可以用类似格西烽火之类的软件,自带了Modbus协议测试例子。

追问
有网口的吗??
追答
格西烽火这款软件可以支持网口的,在设置中切换即可。
YL97103
2018-04-04 · TA获得超过1万个赞
知道小有建树答主
回答量:60
采纳率:100%
帮助的人:9091
展开全部

你的是S7-200还是Smart 200?是要走MODBUS RTU协议吗?这个协议是基于RS232、RS485的一种串口通信协议。

RS-485与RS-232不一样,数据信号采用差分传输方式,也称作平衡传输,它使用一对双绞线,将其中一线定义为A,另一线定义为B,通常情况下,发送驱动器A、B之间的正电平在+2~+6V,是一个逻辑状态,负电平在-2~6V,是另一个逻辑状态。另有一个信号地C,在RS-485中还有一“使能”端。“使能”端是用于控制发送驱动器与传输线的切断与连接。当“使能”端起作用时,发送驱动器处于高阻状态,称作“第三态”,即它是有别于逻辑“1”与“0”的第三态。 接收器也作与发送端相对的规定,收、发端通过平衡双绞线将AA与BB对应相连,当在收端AB之间有大于+200mV的电平时,输出正逻辑电平,小于-200mV时,输出负逻辑电平。接收器接收平衡线上的电平范围通常在200mV至6V之间。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
技术发热者

2017-06-19 · PLC及工控上位机应用
技术发热者
采纳数:1009 获赞数:1427

向TA提问 私信TA
展开全部
不同品牌的PLC的MODBUS通讯程序是不一样的
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答