
工厂供电技术问题 30
1.何谓额定电压?在同一电压等级下各种设备的额定电压并不完全相等,为什么?2.为什么变压器二次绕组额定电压比电网额定电压有的高10%,有的高5%?3.中性点不接地的电力系...
1.何谓额定电压?在同一电压等级下各种设备的额定电压并不完全相等,为什么?
2.为什么变压器二次绕组额定电压比电网额定电压有的高10%,有的高5%?
3.中性点不接地的电力系统在发生单相接地故障时,为什么不允许长期运行? 展开
2.为什么变压器二次绕组额定电压比电网额定电压有的高10%,有的高5%?
3.中性点不接地的电力系统在发生单相接地故障时,为什么不允许长期运行? 展开
1个回答
展开全部
1。额定电压是规定的,第二个问题不明白什么意思
2。因为变压器二次侧经过线路上有电压降,去掉这5%到设备正好100%Un
3。不接地系统俗称小电流接地系统,单相故障时,其余两项电压相位、大小均有很大变化。而且小电流系统的绝缘是按相电压设计(如10KV系统,你是按6KV来设计绝缘的)当然不能长期运行。
建议你有空看看工厂供电和电力系统暂态/稳态分析
2。2024-08-01 广告
变电站巡视巡检系统通过集成先进的物联网、大数据和人工智能技术,实现对变电站设备的实时监控、预警和自动巡检。这一系统能够减少人工巡检的频率和时长,提高巡检的准确性和效率。同时,系统能够及时发现潜在的安全隐患,减少故障停机时间,从而显著提升变电...
点击进入详情页
本回答由创安恒业-动环监控提供
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询