工厂供电技术问题 30

1.何谓额定电压?在同一电压等级下各种设备的额定电压并不完全相等,为什么?2.为什么变压器二次绕组额定电压比电网额定电压有的高10%,有的高5%?3.中性点不接地的电力系... 1.何谓额定电压?在同一电压等级下各种设备的额定电压并不完全相等,为什么?
2.为什么变压器二次绕组额定电压比电网额定电压有的高10%,有的高5%?
3.中性点不接地的电力系统在发生单相接地故障时,为什么不允许长期运行?
展开
 我来答
ysueduly
2010-09-08 · TA获得超过884个赞
知道小有建树答主
回答量:472
采纳率:0%
帮助的人:241万
展开全部
1。额定电压是规定的,第二个问题不明白什么意思
2。因为变压器二次侧经过线路上有电压降,去掉这5%到设备正好100%Un
3。不接地系统俗称小电流接地系统,单相故障时,其余两项电压相位、大小均有很大变化。而且小电流系统的绝缘是按相电压设计(如10KV系统,你是按6KV来设计绝缘的)当然不能长期运行。
建议你有空看看工厂供电和电力系统暂态/稳态分析