使用的plc是npn的,输入信号是0v有效,但是现在的一个接近开关是pnp,输出是24v。

如题,说是加一个中间继电器,就可以用了,呃…怎么接线呢应该…不懂…求教。... 如题,说是加一个中间继电器,就可以用了,
呃…怎么接线呢应该… 不懂… 求教。
展开
 我来答
w猫猫狗狗w
2018-02-01 · TA获得超过329个赞
知道小有建树答主
回答量:144
采纳率:72%
帮助的人:62.2万
展开全部
1:加入中继作为信号转换
2:PNP接入中继线圈,得电后触点吸合
3:在NO触点一端加0V,一端接入负载。
追问
感谢回答! 那我可不可以用一组常闭触点,接24v和负载呢? 这样的话没信号的时候就一直给plc24v,对于npn的plc有伤害吗?

或者如您所言,接常开的话,没信号的时候是不吸合的,那不给plc输入,这样是一直断路,会不会一直有0v的意思啊??(呃…不知道您能不能理解我的意思…)
石头F62
2019-12-09
知道答主
回答量:3
采纳率:0%
帮助的人:2174
展开全部
触点的COM端接PLC,NO端加0V,NC端接24V,线圈不得电的时候24V与PLC接通,线圈得电的时候0V与PLC接通,这样可以吗