使用的plc是npn的,输入信号是0v有效,但是现在的一个接近开关是pnp,输出是24v。 如题,说是加一个中间继电器,就可以用了,呃…怎么接线呢应该…不懂…求教。... 如题,说是加一个中间继电器,就可以用了,呃…怎么接线呢应该… 不懂… 求教。 展开 我来答 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 输入信号 接近开关 plc npn pnp 搜索资料 2个回答 #热议# 为什么说不要把裤子提到肚脐眼? w猫猫狗狗w 2018-02-01 · TA获得超过329个赞 知道小有建树答主 回答量:144 采纳率:72% 帮助的人:62.2万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 1:加入中继作为信号转换2:PNP接入中继线圈,得电后触点吸合3:在NO触点一端加0V,一端接入负载。 追问 感谢回答! 那我可不可以用一组常闭触点,接24v和负载呢? 这样的话没信号的时候就一直给plc24v,对于npn的plc有伤害吗?或者如您所言,接常开的话,没信号的时候是不吸合的,那不给plc输入,这样是一直断路,会不会一直有0v的意思啊??(呃…不知道您能不能理解我的意思…) 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 上海诗贝商务咨询有限公司广告2024-12-27航空动力与燃气轮机产业先进技术盛宴!2025年5月27-29日,苏州国际博览中心。两天大会三天展览1+7同期论坛600+参展商15000+专业观众20000+㎡展览面积 欢迎预定展位或参观!www.turbinetechevents.com 石头F62 2019-12-09 知道答主 回答量:3 采纳率:0% 帮助的人:2174 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 触点的COM端接PLC,NO端加0V,NC端接24V,线圈不得电的时候24V与PLC接通,线圈得电的时候0V与PLC接通,这样可以吗 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 收起 1条折叠回答 推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询 广告您可能关注的内容2023plc编程入门每天免费网上学习plc编程入门免费网上学习plc编程入门,国内讲师机构专业授课,适合从基础学习,挑战从入门到熟练运用,海量plc编程入门学习 PLC数控编程能力快速提升!www.huke88.com广告可以控各种音频处理器的按键面板www.gf8848.cn查看更多继电器控制与plc控制的区别-操作简单格芬科技继电器控制与plc控制的区别生产厂家;适用于会议室-指挥中心-报告厅-展厅的继电器控制与plc控制的区别系统继电器控制与plc控制的区别专为高要求级场合设计,功能强大;个性化编程为用户量身打造最完美的www.gf8848.cn广告 其他类似问题 2017-11-26 接近开关与PLC连接时,如何判断用PNP还是NPN 22 2022-11-16 PLC的输入电路中的NPN型输入和PNP型输入是什么意思了? 2024-01-18 一个PLC上能否既用NPN型又用PNP型的传感器?为什么 2019-02-27 PLC的输入电路中的NPN型输入和PNP型输入是什么意思了? 54 2013-11-28 10~30VDC接近开关与PLC连接时,如何判断用PNP还是NPN??? 3 2019-01-08 PLC的输入电路中的NPN型输入和PNP型输入是什么意思了? 3 2020-03-23 10~30VDC接近开关与PLC连接时,如何判断用PNP还是NPN??? 5 2020-04-03 PLC的输入电路中的NPN型输入和PNP型输入是什么意思了? 3 更多类似问题 > 为你推荐: