防雷接地引到我家门口五六米处请问有影响吗? 防雷接地引到我家门口五六米处请问有影响吗?... 防雷接地引到我家门口五六米处请问有影响吗? 展开 我来答 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 防雷接地 搜索资料 2个回答 #热议# 生活中有哪些实用的心理学知识? 佛拈兰花 2015-08-12 · TA获得超过8880个赞 知道大有可为答主 回答量:5436 采纳率:95% 帮助的人:1293万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 《民用建筑电气设计规范》11.8.7为降低跨步电压,防直击雷的人工接地网距建筑物入口处及人行道不宜小于3m,当小于3m时,应采取下列措施之一:1.水平接地极局部埋深不应小于1m;2.水平接地极局部应包以绝缘物;3.宜采用沥青碎石地面或在接地网上面敷设50-80mm沥青层,其宽度不宜小于接地网两侧各2m。所以,如果离你家门口五六米,是符合规范的,对你无影响的。(除非你家出门后的道路,沿防雷接地走,距离小于三米了)。 本回答由网友推荐 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 胜利在望567 2015-07-31 · TA获得超过4575个赞 知道大有可为答主 回答量:7346 采纳率:0% 帮助的人:2202万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 没事的,防雷接地的目地就是将雷电通过接地装置引入大地 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询 其他类似问题 2015-08-15 防雷接地引到我家门口的五六米处,请问有影响吗? 2015-08-15 防雷接地引到我家门口五六米处请问有影响吗? 2015-04-10 我家离大门口五六米有棵别人家的芒果树,请问有影响风水吗? 5 2014-10-09 我家有四层楼房大门口外五.六米处右边有电线杆在风水上好吗有化... 2016-09-13 我家在湖北襄阳东津镇,离大门口有500万伏的高压线从我门上过... 2016-05-07 10kv包了绝缘皮的高压线离我家卧室就五六米远,请问有辐射么... 2020-06-12 235国道离我家房子只有五六米距离,能拆迁吗? 2020-03-31 祖坟埋在自己家的农田里,现在挖沟埋管道引黄河水,祖坟到管道五... 更多类似问题 > 为你推荐: