电能质量在线监测装置
2018-04-19
主要作用
了解供电系统的电压、功率、功率因数、电压畸变率、电流畸变率等参数的实时情况,了解供电质量,及时了解电网出现的异常情况,及其出现的频率,为找到问题的根源提供依据。广泛适用于220KV、110KV、35KV、10KV、6KV和380V变电站所、光伏变电站、电厂及用电大户。
主要特点
安全可靠:电压输入采用高电压隔离模块,电流输入采用高精度电流变器使输入信号和测量系统安全隔离。大大提高了仪器的抗干扰能力。
测试参数多:用来检测系统频率、电网谐波、三相电压不平衡度、电压波动与闪变、电压偏差、电压基波有效值和真有效值、电流基波有效值和真有效值、基波有功功率、基波视在功率、2-63次谐波、真功率因数等全部电能质量五大国标规定的参数。
精度高:符合国标A级仪器要求。对谐波、三相不平衡度、闪变和波动均采用基准算法,无近似计算,采用高精度A/D(16 位),同时采样,采集速率12.8 kHz。
通讯和多通道测试:通讯接口支持RS-232和485,并且电能质量监测装置通具有测试通道多,配置灵活,最多可测量8路3相电压信号和8路3相电流信号。
大容量存储:内置512M内存,以5分钟为单位存储数据,每通道可以连续存储4个月的历史数据。
主要功能
1、可实时监测系统频率值。
2、可实时监测电压电流基波有效值、真有效值、基波功率及真功率值。
3、可实时监测电压电流谐波及间谐波含有率、含有量、谐波总畸变率THD值、谐波功率值;谐波监测次数2~63次,间谐波监测分辨率达5Hz,可同时支持不少于16个间谐波监测点。
4、可实时监测电压、电流三相不平衡度。
5、可实时监测电压波动、短时间电压闪变Pst和长时间电压闪变Plt值。
6、可实时监测电压骤降、骤升、短时中断事件。
主要指标
1、测量范围:45~55Hz。
2、测量误差: ≤0.02Hz。
3、输入电压量程:AC10~120V或AC10~400V。
4、输入电流量程:5A或1A(订货时须注明)。
5、基波电压和电流幅值:基波电压允许误差≤0.5%F.S.。
6、基波电压和电流之间相位差的测量误差:≤0.5°。
7、谐波电压含有率测量误差:≤0.1%。
8、谐波电流含有率测量误差:≤0.2%。
9、三相电压不平衡度误差:≤0.2%。
10、三相电流不平衡度:≤1%。
11、电压偏差误差:≤0.2%。
12、电压变动误差:≤0.2%。
13、功率偏差:≤5%。
14、闪变误差:≤5%。
2024-04-28 广告
2021-02-03 · 百度认证:高美测仪(天津)科技有限公司官方账号
在线电能质量监控装置的UPS模块在停电后的延迟关机功能