可燃气体探测器安装应符合哪些要求

 我来答
渊源♂351
推荐于2016-05-19 · TA获得超过51.7万个赞
知道顶级答主
回答量:3.2万
采纳率:97%
帮助的人:2.4亿
展开全部
  1 可燃气体检测探头选点应选择阀门、管道接口、出 气口或易泄漏处附近方圆 1 米的范围内, 尽可能靠近,但不要影响其它设备操作,同时尽量避免高温、 高湿环境。
  2 可燃气体检测探头用于大面积气体检测时可采用10~12 平方米一个探头布置,也可达到检测报警效果。
  3 可燃气体检测探头安装方式可采用房顶吊装、墙壁 安装或抱管安装,应确保安装牢固可靠,同时应考虑便于维护、标定。
  4 可燃气体检测探头安装高度:检测氢气、天然气、 城市煤气等比重小于空气的气体时,采用距屋顶1 米 左右安装;检测液化石油气等比重大于空气的气体时,采用距地面1.5~2 米左右安装。
  5 可燃气体检测探头布线应采用三芯屏蔽电缆,单根 线径大于 1 平方毫米,接线时屏蔽层必须接地。
  6 可燃气体检测探头现场走线应穿管,所用管子应符 合消防要求,管子应与探头连接,以达到消防要求。
  7 可燃气体检测探头安装时应传感器朝下固定。
  8 可燃气体检测探头应在断电情况下接线,确定接线 正确后通电;应在确定现场无可燃气泄漏情况下,开盖调试探头。
  9 可燃气体检测探头应至少每年标定一次,以确保检测精度。
锡莱亚太拉斯(深圳)有限公司_
2024-06-03 广告
好不好,谁更好的问题是见仁见智的。一般都是要把机构的资质、行业经验、外部资源、成功案例情况等综合来评估和考量。这方面更多更全面的信息其实可以找下锡莱亚太拉斯。锡莱亚太拉斯是一家由测试设备制造商与质量测试仪器和测试耗材相结合的综合性公司,致力... 点击进入详情页
本回答由锡莱亚太拉斯(深圳)有限公司_提供
天津亚丽安报警设备
2019-04-10 · 可燃气体探测器、可燃气体报警控制器
天津亚丽安报警设备
向TA提问
展开全部
探测器在安装时首先要弄清楚监测区域内可燃气体可能的泄漏点,分析出泄漏压力、泄漏量以及方向等因素。还需弄清楚适用的燃气种类,比较泄漏气体的密度与空气密度的大小。因为天然气和煤制气比空气轻,泄漏后会向上飘,相反液化石油气比空气重,泄漏后会下沉,根据这些因素选定探测器安装的高度;其次是依据监测区域的大小和空间高度等因素,确定探测器的安装数量,保证在可燃气体泄漏时覆盖每一个位置,防止出现监测盲区。
可燃气体报警器要检测可燃气体,探测器和检测环境沟通是必然的,所以环境中的灰尘和水汽进入探测器是无法避免的,为了避免灰尘和水汽进入而损坏探测器控制器,在探测器安装完成后,一定要安装透气防护罩。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式