可燃气体探测器安装应符合哪些要求
2个回答
展开全部
1 可燃气体检测探头选点应选择阀门、管道接口、出 气口或易泄漏处附近方圆 1 米的范围内, 尽可能靠近,但不要影响其它设备操作,同时尽量避免高温、 高湿环境。
2 可燃气体检测探头用于大面积气体检测时可采用10~12 平方米一个探头布置,也可达到检测报警效果。
3 可燃气体检测探头安装方式可采用房顶吊装、墙壁 安装或抱管安装,应确保安装牢固可靠,同时应考虑便于维护、标定。
4 可燃气体检测探头安装高度:检测氢气、天然气、 城市煤气等比重小于空气的气体时,采用距屋顶1 米 左右安装;检测液化石油气等比重大于空气的气体时,采用距地面1.5~2 米左右安装。
5 可燃气体检测探头布线应采用三芯屏蔽电缆,单根 线径大于 1 平方毫米,接线时屏蔽层必须接地。
6 可燃气体检测探头现场走线应穿管,所用管子应符 合消防要求,管子应与探头连接,以达到消防要求。
7 可燃气体检测探头安装时应传感器朝下固定。
8 可燃气体检测探头应在断电情况下接线,确定接线 正确后通电;应在确定现场无可燃气泄漏情况下,开盖调试探头。
9 可燃气体检测探头应至少每年标定一次,以确保检测精度。
