西门子200PLCCPU224XP最多可以输入多少个模拟量 5

想问下大家,西门子200的PLC,cpu224xp的,最多可以输入多少个模拟量,懂的大侠们说说啊,不甚感激... 想问下大家,西门子200的PLC,cpu224xp的,最多可以输入多少个模拟量,懂的大侠们说说啊,不甚感激 展开
 我来答
zroor888
2015-11-12 · TA获得超过586个赞
知道小有建树答主
回答量:592
采纳率:75%
帮助的人:328万
展开全部

首先224XP可连接的数量是7个,其次需要计算电源,例如你需要在后边挂7个EM231 4 INPUTS 那么计算结果如下:5V需要20*7=140mA

24V需要60*7=420mA

与224xp的供电比较下:5V 660mA 24V 280mA

结果5VOK,24v不行,所以不能够带7个这样的模块!

Jones865
2018-09-21
知道答主
回答量:4
采纳率:0%
帮助的人:3008
展开全部
24V可以外接,只要考虑5V即可