家里没电了但是没跳闸

家里没电了但是没跳闸... 家里没电了但是没跳闸 展开
 我来答
渠华乐RP
2016-02-03 · TA获得超过243个赞
知道答主
回答量:238
采纳率:0%
帮助的人:56.7万
展开全部
跳闸多数是短路了。空气开关一般家里有一个,单元里面也有一个。你去找单元里的那个就行了。但是你必须找到你家里电路短路的地方。一般家里的空气开关是分路的。也就是一个总开关,还有3到4个分开关。你把分开关全部关了,打开总开关,再一个一个推上分开关,只要某个分开关推上就短路,说明这条线路短路了。你先把这条短路的关掉其他的推上去,没亮灯的房间就是短路的地方,然后你就找这条线路短路的地方。修好。最后全推上开关。OK!
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
永夜116

2016-01-19 · 生活总是波澜不惊又有惊喜不确定
永夜116
采纳数:19385 获赞数:133532

向TA提问 私信TA
展开全部
出现这个现象的原因有可能是电器本身的原因,也有可能是某段线路的原因。

比如,线路某点绝缘已经损坏,但是并没有直接短路。介于绝缘和短路两种状态之间。那么在电器刚开始工作的时候,也就是刚通过电流的时候还不至于短路。但是工作一段时间以后,随着温度的升高,绝缘薄弱点的绝缘性能急速下降造成短路。

推上开关的时候不跳闸,过一段时间以后才跳闸。

根据以上分析,建议采用排除法,
首先要确认是哪个电器,哪条回路出现问题。
其次,再分析是电器的问题还是线路的问题。

如果是电器还好办,修理或者更换。如果线路出问题,找电力公司维修。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
小溪54
2015-11-16 · 从教四十多年,桃李天南地北。发挥余热!
小溪54
采纳数:17992 获赞数:57765

向TA提问 私信TA
展开全部
造成家里没电的原因很多,电闸只是其中的原因之一,如果没有发生漏电、过载现象,电闸是不会跳掉的。那可按一下步骤进行检查:
1、检查电源保险丝是否断了,有时尽管没有过流过载,但保险丝接触不好,造成接触电阻变大,积累的热量也会变大,从而熔断保险丝。
2、检查从电表引入家里的导线接触螺丝是否松动。导线接触螺丝松动,接头处由于日久可能产生氧化,从而造成接触不良,造成家里没电。
3、同理检查引入电表的导线接触螺丝是否松动。
4、电表内部电流线圈断了或接触不好。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
jyp7557
2019-07-24 · TA获得超过1153个赞
知道小有建树答主
回答量:364
采纳率:33%
帮助的人:13.9万
展开全部
2008-12-08 · TA获得超过650个赞
知道小有建树答主
回答量:364
采纳率:0%
帮助的人:210万
展开全部
第一种情况:空气开关上端有电,送上开关下端无电,开关损坏。
第二种情况:开关上端没电,可能是上一级开关或闸刀、保险跳闸或熔断。
第三种情况:在确认火线有电的情况下,用电笔测量插座下边两个插孔显示两个孔都有电,证明零线断路,检查配电盒零线接触情况。
另外,接空气开关时将电线剥出2cm长的线头,用钳子将线头弯回1cm使弯回线头与主线平行后插入接线孔上紧螺丝,这样能增加电线与开关的接触面积,会有效的避免因接触面过小造成电线发热烧坏开关和线皮。