PLC读取脉冲信号是使用专用模块吗?

 我来答
junyui313
2010-09-16 · TA获得超过5376个赞
知道小有建树答主
回答量:878
采纳率:0%
帮助的人:1577万
展开全部
相对脉冲是在相对坐标系中不确立原点位置下发送的脉冲量就是设定的脉冲量。
绝对脉冲是指在绝对坐标系中,确立原点后,以原点为起始点发送的脉冲量。
伺服电机和步进电机控制方法区别不大,看你怎么用,你要是开环使用,步进和伺服是一样的;
1 简单的用法就是一边输出脉冲,一边读反馈回来的反映运转情况的脉冲(或模拟信号),根据这个脉冲调整输出脉冲。这种用法用PLC的高速计数器就行。
2 还可以通过AD输出模拟信号,然后读反馈回来的反映运转情况的脉冲(或模拟信号),这种方法一般用在单片机控制伺服电机中,比较灵活,可以脉冲和模拟信号混合使用;
3第三种方法,是PLC和伺服电机比较正规的接法,就是用PLC的运动控制模块,这种模块在PLC的手册里都能查到,你查一下就知道。这里有很专业的位置控制方法,包括升降速梯度,JOG,零点,极限位置保护等。
全测科技
2024-12-19 广告
SMW200A是罗德与施瓦茨生产的一款高性能矢量信号发生器,频率范围高达67 GHz(双通道最高44 GHz),具备2 GHz的调制带宽和高达800 MHz的集成式衰落带宽,支持8x8 MIMO。其内部基带能满足第四代标准(如LTE-Adv... 点击进入详情页
本回答由全测科技提供
my_omron
2010-09-08 · TA获得超过158个赞
知道答主
回答量:123
采纳率:0%
帮助的人:60.4万
展开全部
PLC普通的计数器是和PLC的扫描周期相关联的,如果是高速脉冲,就应该用专用的计数模块.并且各种PLC和模块的最高计数频率也是不同的,例如:
三菱Fx2N内置计数器最高为:1相60KHz、2相30KHz,Fx2N-1HC高速计数模块最高为2相50KHz.
西门子S7-200内置计数器最高为20KHz,S7-300C、C7集成计数器最高为60KHz,ET200S计数模块最高为100KHz(24V)、500KHz(5V),FM350-1、FM450-1计数模块最高为200KHz(24V)、500KHz(5V)。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
东南第一帅
2010-09-08 · TA获得超过1620个赞
知道小有建树答主
回答量:858
采纳率:50%
帮助的人:377万
展开全部
是的,一般的模拟量模块,都是读电流型信号(4-20mA),或者电压型信号(0-10V).

如果要读脉冲信号的话,可以用带RTD输入的模块,或者高速计数模块。

例如:AB公司的,HSC模块,就属于高速计数模块。请在购买之前,说明,你的信号,属于脉冲信号,否则一般的销售人员,会卖你一块普通的模拟量模块的
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式