电压增高会导致漏电保护器跳闸吗 电压增高会导致漏电保护器跳闸吗... 电压增高会导致漏电保护器跳闸吗 展开 我来答 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 漏电保护器 电压 增高 跳闸 搜索资料 1个回答 #热议# 空调使用不当可能引发哪些疾病? cxhdragon 2016-06-03 · TA获得超过2304个赞 知道小有建树答主 回答量:430 采纳率:75% 帮助的人:246万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 漏电保护器没有欠电压保护,所以跳闸和电压是没有关系的。 漏电保护器常见故障主要有:1、负载侧零线接地引起的误动作。剩余电流动作断路器负载侧零线接地,会使正常工作电流经接地点分流入地,造成剩余电流动作断路器误动作。2、漏电流和导线对地电容电流引起的误动作。剩余电流动作断路器负载侧的导线紧贴地面铺设且较长,就存在着较大的对地电容电流,有可能引起误动作,或负载侧导线因绝缘下降,对地漏电电流较大,也有可能误动作。 追问 以上论证正确。但负载工作时一切正常,只是夜间负载全无工作时会跳闸不知何因? 本回答被提问者采纳 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询 其他类似问题 2017-06-09 电压过高影响漏电保护器吗 3 2011-07-22 电压不稳定漏电保护器是否会跳闸? 24 2020-06-24 电压升高到240V漏电保护器会不会跳? 2010-09-08 漏电保护器电网电压大时跳闸吗? 21 2013-12-10 漏电保护器电压低会跳闸吗? 3 2014-08-07 白天漏电保护器不跳闸,一到晚上,电压低的时候漏电保护器有就跳... 1 2019-02-03 家用电器过多会导致漏电保护器跳闸吗 2010-09-08 漏电保护器电网电压过大是否跳闸 更多类似问题 > 为你推荐: