测量绝缘电阻使用什么仪器

 我来答
东东的小店
高粉答主

2019-12-27 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道小有建树答主
回答量:655
采纳率:83%
帮助的人:17.7万
展开全部

测量绝缘电阻使用的仪器有:

1、兆欧表,兆欧表又称绝缘表、高压绝缘电阻测试仪、绝缘电阻测量仪、绝缘特性测试仪等等。主要用来检查电气设备、家用电器或电气线路对地及相间的绝缘电阻。按不同的产品,兆欧表选择100V、250V、500V、1000V等不同的电压等级,来测量其绝缘电阻值。

2、万用表,万用表可以用于测设备元件的电阻值,万用表测量绝缘电阻时,要调到欧姆档来测,一般有:x1,x10,x100,x1000几个档位。

除用来测电阻外,万用表还可以用于测量直流电流、 直流电压、交流电压等,有的还可以测量交流电流、电容、电感以及晶体管的放大倍数等,是电子工程、机电及维修部门不可缺少的通用工具,在电工测量中应用较为广泛。

扩展资料:

电机、电缆、家用电器等电气设备,当受热和受潮时,绝缘材料老化,其绝缘电阻降低,造成电器设备漏电或短路事故的发生。所以在电气安装、检修和试验中,就需要定期对电动机、电器及供电线路进行绝缘检测。

普通绝缘电阻的检测通常有低电压测量和高压测量两种方式。万用表即属于低压测量,兆欧表属于高压测量。但用万用电测量绝缘电阻却有一定误差性。对于老化绝缘材料,在用万用表电池电压(1.5V或9V)的情况下测量可能是绝缘的;但是在220V的正常电压下,却可能会发生漏电现象。

这是因为绝缘体在不同电压下的电阻值不同,绝缘体在某些情况下也会导电。例如某些木材在220V电压下是绝缘的,但是在10KV电压下却导电。

因此,在低电压下的测量值不能反映在高电压条件下工作的真正绝缘电阻值。而兆欧表正是模拟在某个电压等级下,测量材料的绝缘电阻值。因此是测量电气设备绝缘电阻最常用的仪表。

参考资料来源:百度百科—兆欧表

参考资料来源:百度百科—万用表

上海速雷电力仪器
2024-11-07 广告
电线电阻测试仪是我司生产的一款专业设备,用于精确测量电线电缆的电阻值。该测试仪采用先进的测量技术,具有高精度、高稳定性和易操作等特点。它能够快速准确地检测出电线中的电阻异常,帮助用户及时发现并解决电路中的问题,确保电力系统的安全稳定运行。测... 点击进入详情页
本回答由上海速雷电力仪器提供
串联谐振武汉赫兹电力
2022-11-24 · 百度认证:武汉赫兹电力设备有限公司官方账号
串联谐振武汉赫兹电力
武汉赫兹电力设备有限公司是一家专业生产串联谐振试验装置、变压器测试设备,高压开关测试设备,互感器检定装置,继电保护测试设备、避雷器、绝缘子测试设备,电力电缆故障测试设备的生产厂家
向TA提问
展开全部

测量绝缘电阻使用什么仪器?

用于测量绝缘电阻的仪器有:

1.兆欧表,又称绝缘表、高压绝缘电阻测试仪、绝缘电阻测试仪、绝缘特性测试仪等。主要用于检查电气设备、家用电器或电气线路对地及相间的绝缘电阻。兆欧表根据不同的产品选择100V、250V、500V、1000V等不同的电压等级来测量它们的绝缘电阻。

2.可用于测量设备元件电阻值的万用表,在测量绝缘电阻时应调到欧姆档。一般有几个档位:x1,x10,x100,x1000。

万用表除了测量电阻外,还可以用来测量DC电流、DC电压、交流电压等。,有的还可以测量交流电流、电容、电感和晶体管的放大系数等。是电子工程、机电、维修部门不可缺少的通用工具,广泛应用于电气测量。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
低调侃大山
推荐于2018-03-01 · 家事,国事,天下事,关注所有事。
低调侃大山
采纳数:67731 获赞数:374587

向TA提问 私信TA
展开全部

  测量绝缘电阻应采用:

  1. 绝缘电阻测试仪

    绝缘电阻测试仪通常分为台式和便携式,台式量程范围宽,测试电压可选档位多,适用范围广,但要使用交流电源,体积通常较大。便携式体积小巧,重量轻,用电池供电,便于携带,适合户外使用,但量程较窄,测试电压档位较少。

  2. 绝缘摇表
    兆欧表(Megger)俗称摇表,兆欧表大多采用手摇发电机供电,故又称摇表。它的刻度是以兆欧(MΩ)为单位的。兆欧表是电工常用的一种测量仪表。兆欧表主要用来检查电气设备、家用电器或电气线路对地及相间的绝缘电阻,以保证这些设备、电器和线路工作在正常状态,避免发生触电伤亡及设备损坏等事故。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
郑路沿
2018-03-31 · TA获得超过6769个赞
知道小有建树答主
回答量:34
采纳率:100%
帮助的人:9749
展开全部

用绝缘电阻测试仪,或者绝缘摇表测试。传统的测试法是手摇式发电测试绝缘电阻,但电压最高只有2500V。现在很多都是电子式摇表,用电池驱动,电压最高可以达到10000-12000V。

绝缘物在规定条件下的直流电阻。

绝缘电阻是电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路,绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在比较潮湿的环境不应低于0.5MΩ;二次回路小母线的绝缘电阻不应低于10MΩ。I类手持电动工具的绝缘电阻不应低于2MΩ。

测量方法

兆欧表法这种方法适合用在测量没有安装到管道上的绝缘(法兰)的绝缘电阻值。

测量的方法:首先按照兆欧表测量的方法连接各处线路。测量导线与管道的连接比较适合采用磁性接头或者夹子,而且连接点必须要除去锈迹。然后测量仪器宜为500V/500MΩ(这里的误差不能大于百分之十)兆欧表。转动兆欧表手柄达到规定的转速,持续10秒,兆欧表稳定指示的电阻值即为绝缘接头(法兰)的绝缘电阻值,要求大于10兆欧。

测试机

1.绝缘电阻:绝缘电阻是指在衔接器的绝缘局部施加电压,然后使绝缘局部的外表内或外表上发生漏电流而出现出的电阻值。它首要受绝缘材料,温度,湿度,污损等要素的影响。衔接器样本上供应的绝缘电阻值普通都是在规范大气前提下的目标值,在某些情况前提下,绝缘电阻值会有不必水平的下降。别的要留意绝缘电阻的实验电压值。依据绝缘电阻=加在绝缘体上的电压,走漏电流施加分歧的电压,就有不必的后果。在衔接器的实验中,施加的电压普通有10V, 100V,500V三档。线材测试机不仅可以测试绝缘电阻,还可以测试线材的其它数据,比如电压,电容,导通,断短路等!

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
专注于流量计
2016-12-15 · TA获得超过371个赞
知道小有建树答主
回答量:424
采纳率:100%
帮助的人:61.8万
展开全部
测量绝缘电阻,一般用绝缘电阻测试仪进行测试。绝缘电阻检测仪又叫数字兆欧表、指针兆欧表、绝缘表、绝缘电阻测试仪、高压绝缘电阻测试仪、绝缘电阻测量仪、绝缘特性测试仪、高压兆欧表、带吸收比功能的兆欧表、带极化指数功能的兆欧表、电动摇表、电子式绝缘电阻测试仪、大功率高压兆欧表等。
(一)绝缘电阻测试仪原理:
绝缘电阻测试仪主要是通过用一个电压激励被测装置或网络,然后测量激励所产生的电流,利用欧姆定律测量出电阻。例如,与数字多用表(DMM)上配备的欧姆表功能相比,这些电气测试器在进行电阻测量时施加的电压要高得多。兆欧表采用的电压范围通常从50V到高达5 kV;而典型数字多用表的电压一般小于10 V。对于绝缘测试来说,需要测量的电阻值范围很大,其上限可达到10TΩ,所需的电压更高。
(二)绝缘电阻测试仪性能:
绝缘电阻测试仪,通常被称为兆欧表或高阻计,广泛用于测量发电机、马达、电源变压器、配线、电器和其它电气装置(如控制、信号、通信和电源的电缆)的绝缘电阻。它们往往被用于例行维护程序中来指示电机在数月或数年内绝缘电阻的变化。绝缘电阻发生大的变化,就可能预示着潜在的故障。所以,就需要对兆欧表进行定期校准,以确保仪表本身没有随时间发生变化。
(三)绝缘检测仪使用方法:
绝缘检测仪在工作时,自身产生高电压,而测量对象又是电气设备,所以必须正确使用,否则就会造成人身或设备事故。在使用兆欧表前,首先要做好以下各种准备工作:
(1)测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全
(2)对可能感应出高电压的设备,必须消除这种可能性后才能进行测量。
(3)被测物表面要清洁,减少接触电阻,确保测量结果的正确性。
(4)测量前要检查兆欧表是否处于正常工作状态下,主要检查其"0"和"∞"两点位置。即摇动手摇发电机手柄,使电机达到额定转速。兆欧表在短路时,指针应指在"0"位置;开路时,指针应指在"∞"位置。
(5)绝缘检测仪使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。
(6)必须正确接线。兆欧表上一般有三个接线柱,其中L接在被测物和大地绝缘的导体部分,E接被测物的外壳或大地。G接在被测物的屏蔽上或不需要测量的部分。测量绝缘电阻时,一般只用“L”和“E”端.但在测量电缆对地的绝缘电阻或被测设备的漏电流较严重时,就要使用“G”端,并将“G”端接屏蔽层或外壳。线路接好后,可按顺时针方向转动摇把.摇动的速度应由慢而快,当转速达到每分钟120转左右时(ZC-25型),保持匀速转动,1分钟后读数.并且要边摇边读数.不能停下来读数。
(7)摇测时将兆欧表置于水平位置,摇把转动时其端钮间不许短路。摇动手柄应由慢渐快,若发现指针指零说明被测绝缘物可能发生了短路,这时就不能继续摇动手柄.以防表内线圈发热损坏。
读数完毕.将被测设备放电。放电方法是将测量时使用的地线从兆欧表上取下来与被测设备短接一下即可(不是绝缘检测仪放电)。
(四)绝缘检测仪注意事项:
(1)禁止在雷电时或高压设备附近测绝缘电阻,只能在设备不带电.也没有感应电的情况下测量。
(2)摇测过程中.被测设备上不能有人工作。、
(3)绝缘检测仪线不能绞在一起.要分开。
(4)兆欧表未停止转动之前或被测设备未放电之前.严禁用手触及。拆线时,也不要触及引线的金属部分。
(5)测量结束时.对于大电容设备要放电。
(6)兆欧表接线柱引出的测量软线绝缘应良好,两根导线之间和导线与地之间应保持适当距离,以免影响测量精度。
(7)为了防止被测设备表面泄漏电阻,使用兆欧表时.应将被测设备的中间层(如电缆壳芯之间的内层绝缘物)接于保护环。
(8)要定期校验其准确度。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(7)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式