配电室倒闸操作必须执行什么制度

 我来答
勇哥说水电
2020-12-25 · TA获得超过271个赞
知道答主
回答量:281
采纳率:0%
帮助的人:9.3万
展开全部

电工知识,水暖知识分享

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
--
2023-02-14 广告
冠诚鼎信持续打造核心技术,并通过多年的市场实际经验积累,为客户提供具有多种识别方式组合、多种通讯方式互补,多种硬件平台支撑等特点的极其灵活易配的智能终端,来实现客户的个性化场景及复杂的定制需求。为确保智能终端功能、质量、寿命等多维度质量安全... 点击进入详情页
本回答由--提供
创作者DKEIFHCB1770
2016-09-21 · 法律咨询诉讼,危机化解,社会治理,人文学
创作者DKEIFHCB1770
采纳数:17955 获赞数:49528

向TA提问 私信TA
展开全部
执行法定制度,单位规定制度
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
gshjyellow
高粉答主

2016-09-21 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道大有可为答主
回答量:3.5万
采纳率:90%
帮助的人:8140万
展开全部
高压配电室倒闸操作规程:
1、 高压倒闸操作,必须根据值班调度人员以及值班负责人的必须命令,受令人复诵无误后才能执行。
2、 倒闸操作前,必须填写操作票,根据接线图填写项目、顺序。
3、 倒闸操作必须有两人进行,一人操作,一人监护,其中对设备熟悉者,技术水平高者,进行操作。
4、 停电拉闸操作顺序依次为:分断路器···拉开负荷侧刀闸···拉开母线侧刀闸,严禁带负荷拉隔离开关。
5、 送电合闸操作顺序依次为:合母线侧刀闸(上隔离开关)···合负荷侧刀闸(下隔离开关)···合断路器开关。
6、 高压柜和高压柜出线端有人工作检修时,停电拉闸操作完成后,应在出线侧验电、加封地线、挂有人操作禁止合闸的标示牌,并把验电加封地线写入完全操作票。
7、 高压柜合闸操作前,应先,拆除线路加封的接地线,摘下有人操作的时候禁止合闸的标示牌,然后进行合闸操作。
8、 操作票应在填写时间编号,作废操作票应注明作废字样,已操作的操作票应注明已执行字样。
9、 填写操作票应字迹清楚,不得涂改,注明操作人、监护人的姓名,操作完成时间。

高压配电室倒闸操作票如何填写:
1、操作票必须在接受命令后,操作前,由操作人填写.
2、操作票必须按操作项目的顺序,用规定的操作术语和设备双重名称(编号和设备名称)逐项填写不得颠倒.
3、每张作业票只准填写一个任务.每行只准填写一个操作项目.
4、操作票应用钢笔或签字笔填写,不得使用铅笔.票面应清楚整洁,不得涂改.
5、操作人和监护人应根据一次接线图或摸拟盘核对操作项目顺序的正确性,并分签上真实姓名,不得代签.
6、操作票统一编号,按顺序使用.填废的操作票应注明,作废的子样,已操作完的操作票应注明,已操作的字样,已执行完的操作票应妥善保管.
本回答被提问者采纳