三菱PLC怎么输出没电压

三菱PLC怎么输出没电压我这个程序,y15都有输出,而且中继都亮。为什么20有输出,中继不亮,跟程序应该没关系吧。。20这个点与中继的公共端量了没电压。与plc输出的co... 三菱PLC怎么输出没电压我这个程序,y15都有输出,而且中继都亮。为什么20有输出,中继不亮,跟程序应该没关系吧。。20这个点与中继的公共端量了没电压。与plc输出的com就有24,什么原因。 展开
 我来答
cdl516516
2018-05-14 · TA获得超过261个赞
知道小有建树答主
回答量:258
采纳率:82%
帮助的人:61.9万
展开全部

如图所示,首先你要确定 Y20对应的COM公共端已经接好相应的电源线,若你的Y20 接通后与COM仍然有电压,说明Y20这个点已损坏。

煮熟的鸭子99
2018-05-14 · 超过10用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:108
采纳率:37%
帮助的人:17.9万
展开全部
你刚学PLC吗?把输出的外电路画出来帮你看看。
追问
是呀,谢谢。20这个点亮的时候跟plc输出端的量有24,跟中继那端就没有。是不是点坏了