楼板配筋图求解!

新手一名,楼板配筋图看不懂,特来请教一下各位:1、图中1、2、3、4、5、6、7、8这些地方的配筋是多少?2、图中9、10、11、12、13、14这些地方的配筋又是多少?... 新手一名,楼板配筋图看不懂,特来请教一下各位:1、 图中1、2、3、4、5、6、7、8这些地方的配筋是多少?2、 图中9、10、11、12、13、14这些地方的配筋又是多少?3、 还有图上方的15、16、17、18这些地方的配筋又是多少?4、 右上角粉红色框中的上部钢筋和下部钢筋有分别是多少呢?这些都没标注是怎么看的呢?5、楼板中间的上部是不是就没有钢筋了?也就是说只有楼板底部有钢筋?6、上部受力钢筋有没有分布筋?有的话是怎样配置的呢?7、另外,这种画图的表示方法是用的什么表示方法呢?这个不是平法图集的表示方法吧,因为我看16G101-1上面也不是这样表示的。先谢谢你哟!
电脑上在图片上点右键,可以选择查看大图。
展开
 我来答
旁人GXX
高粉答主

2018-08-10 · 说的都是干货,快来关注
知道顶级答主
回答量:5.5万
采纳率:94%
帮助的人:1.5亿
展开全部
  1. 1、2、3、4、5、6、7、8都是Φ10@200受力底筋;

  2. 9、10、11、12、13、14都是Φ8@200受力底筋;(见说明5.)

  3. 15、16、17、18等(及未用箭头指的)都是Φ8@200受力面筋;(见说明5.)

  4. 右上角粉红色框中的上部钢筋和下部钢筋都是Φ8@200受力钢筋;(见说明5.)

  5. 楼板中间的上部没有钢筋,这是单层双向配筋,上部只有负筋(扁担筋);

  6. 上部受力钢筋(负筋)当然有分布筋Φ8@250(见说明5.);底部没有分布筋。

  7. 这不是标准的平面整体表示方法制图规则的标注;‘板平法’的底筋是不必画出的,只注写B:x.....,y......;

追问
第1条的:1、2、3、4、5、6、7、8这些钢筋图上也没有标注,那为什么是Φ10@200,而不是Φ8@200呢?
本回答被提问者和网友采纳