一、发热原因:
1、接线问题,接线错误或者线路老化。
2、使用串联电路,串联电路因能分压,也会导致零线发热烫手,条件允许使用并联电路最佳。
3、零线回流电流过大,比如同一工作回路上,一般安装电线时,火线都会拉好几条到各种设备上,而零线只共用一条。在工作回路时,零线和火线承受的电流一样大的。所
以在设备工作回路时,是几条火线的电流集中回流到一条零线上,如果零线的截面积够大的话就没事,若果零线的截面积不够大的话,就会出现零线发热,零线的接线点容易烧坏。
二、零线发热的解决方法:
使用有源电力滤波装置,它的基本原理是从电网中检测出谐波电流,经内部芯片快速计算、分析、比较,控制主功率单元产生一个与该谐波电流大小相等而极性相反的补偿电流,从而使电网电流只含基波成分。
扩展资料
零线带电的起因和解决方法
1、零线带电是没有良好接地的体现,如果良好接地了,电流会流入地下,用电笔将会检测不出来。如果用电笔检测出零线带电,要么是零线断了,要么是接触不好。但这其实是结果,而不是零线带电的原因;
2、原因:正常情况下,零线上不应该有电。所以,一旦有电,肯定是故障的表现;最简单的就是电磁感应,而且这时候零线没有良好接地,未能形成回路;其次,用电设备漏电或者相线碰壳,但是电流不算大,因此还没有跳闸;零线带电,零线肯定没有良好接地;解决以后,再去找设备原因。
在三相四线制的供电系统中,如果零线接地不好或者接地端断了,其后果是在三相负载不平衡时使零线的电位不等于0,也就是说中性点发生偏移。具体零线电位多少与三相负载不平衡度有关,越不平衡,中性点偏移就越大,零线的电位就越高。
零线电位偏移后三相的相电压一般就不是220V了。有的相可能超过220V,有的相则可能低于220V。 当中性点偏移量太大,三相的相电压增加的相就可能使其用电电器烧毁,三相的相电压减少的相就可能使其用电电器不能工作。零线的电位升高后,达到一定的值时触地线将会造成触电事故危险
参考资料来源:百度百科-零线
第一种很好发现。
第二种可以用钳型万用表,卡主零线测量检查,零线电流是否有过大的情况?三相电烧断零线是很危险的。
1、如果你的负载三相不平衡,零线电流过大可以重新分配负载。
2、如果检查三相又平衡零线电流还是很大,那肯定是三次谐波造成,可以加装叁思电气《零序滤波器》滤波处理。零线电流消除率90%以上!