200KVA的变压器可以承受多大的功率?

请问如何计算?... 请问如何计算? 展开
 我来答
兔老大米奇
高粉答主

2019-12-19 · 醉心答题,欢迎关注
知道小有建树答主
回答量:988
采纳率:100%
帮助的人:15.6万
展开全部

变压器额定电流的计算公式为:

输入额定电流:容量/√3/输入电压/效率。

输出额定电流:容量/√3/输出电压。

所以200KVA的变压器:

高压侧最大额定电流为12A。

低压侧最大额定电流为288A。

扩资资料

计算变压器的最大输出功率的方法:

主要看铁心的中心截面积。

中心截面积(平方厘米)=1.3乘以功率(瓦)的平方根

计算出功率再计算电流:

初级电流=功率/220伏。

次级电流=功率/16伏。

比如说一个EE40,初级3+3,次级84圈,忽略铜损,工作在40kHz的推挽信号下,能过的功率;
能量还是存在励磁电感中,能量E=(1/2)*LM*IM^2,然后能过的功率就是能量乘以频率:P=E*f;然后功率密度就是功率除以磁芯体积。

挖矿人
推荐于2017-11-23 · TA获得超过2382个赞
知道小有建树答主
回答量:966
采纳率:0%
帮助的人:750万
展开全部
算变压器电流:200/0.4/1.732=288A.
折算成功率288*400*0.8=90KW左右.负载90个KW左右电适合
1楼160KW电流就是320A,已经超过变压器的额定电流了.肯定不能使用.
200KVA=200KW,理论不清,KVA是视在功率,KW是有功功率,换算是0.8倍的KVA才等于KW,200KVA=160KW才正确.
电压乘以电流就是功率,你不考虑功率因数了吗?
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
xyak8899
2010-09-09 · TA获得超过5.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:3万
采纳率:4%
帮助的人:1.8亿
展开全部
200KVA变压器低压载流288A,可在144KW的功率。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
gongxin1986
2010-09-09 · TA获得超过793个赞
知道小有建树答主
回答量:419
采纳率:0%
帮助的人:602万
展开全部
就是200kw,VA就是W的另一种表达方法而已,电压乘上电流就是功率啊
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
ANWARJAN0998jQ
2018-12-29
知道答主
回答量:9
采纳率:0%
帮助的人:7052
展开全部
200KVA变压器已经带了90KW的循环泵两台7.5 kw的热力泵一台3KW补水泵一台,运行了两个冬天(供暖设备)两台循环泵45hz 热力泵20hz 补水泵是缺压才运行 一阵没问题变压器在室外
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(5)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式