电表配互感器接线图

 我来答
绍辉聊游戏
2020-05-10 · TA获得超过15.3万个赞
知道小有建树答主
回答量:1697
采纳率:93%
帮助的人:45.6万
展开全部

翻过接线端子盖,就可以看到三相四线电表接线图。其中1、4、7接电流互感器二次侧S1端,即电流进线端; 3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端; 2、 5、8分别接三相电源;

10、11是接零端。为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地。

注意的是各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同相,即1、2、3为一组;4、5、6为一组;7、8、9为一组。

扩展资料

三相四线制有功计量表内部一般是三元件表,电压线圈220伏。如果三个线圈末端星接,每个线圈电压也是220,不接零线的话会造成计量误差大或有损坏元件可能性。

三相四线电度表的电压线圈实际就是个星接法中性点接零,如果零线不接在三相电压正常的话3个电压线圈都能得到正常的电压电度表计量是不受影响的也就等于是三相三线电度表了,如果电源有一项缺相其中肯定有的电压线圈得不到正常的电压所以就计量不准确了,所以说三相四线的电度表必须中性点接零线。

休闲娱乐chl
高粉答主

2020-05-10 · 每个回答都超有意思的
知道大有可为答主
回答量:5627
采纳率:100%
帮助的人:141万
展开全部

三相四线电表接线图/接线方法

翻过接线端子盖,就可以看到三相四线电表接线图。其中1、4、7接电流互感器二次侧S1端,即电流进线端;

3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端;

2、5、8分别接三相电源;

10、11是接零端。为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地。

注意的是各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同相,即1、2、3为一组;4、5、6为一组;7、8、9为一组。


不带电流互感器的三相四线电表接线图

扩展资料

互感器的作用介绍

1、第一种情况:电流互感器仅仅连接电流表,电流互感器的极性接反是没有影响的,因为电流表测量的是交流,没有极性要求。

2、第二种情况:电流互感器连接电能表做计量,当(单相电源)电流互感器的极性接反,会造成计量电表反向转动,电度计量不是累加,而是相减。

3、第三种情况:三相电源使用的电流互感器,一个、或两个极性接反,会造成电度表的计量混乱,计量不正确(偏差极大)。

4、第四种情况:三相电源使用的电流互感器,三个电流互感器极性全部接反,会造成计量电表反向转动,电度计量不是累加,而是相减。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
鸿昌泰和
2018-05-17 · TA获得超过3541个赞
知道小有建树答主
回答量:1万
采纳率:47%
帮助的人:1529万
展开全部


这就是了。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助