空调开着好好的突然不制冷了 20
家里的立式空调,2.5P的。夏天制冷开了1小时,然后突然不制冷了。老空调了。试着加氟利昂(本人也只会加氟利昂)。空调开制冷,接上管子后,发现低压(粗管子)压力有1.2mp...
家里的立式空调,2.5P的。
夏天制冷开了1小时,然后突然不制冷了。
老空调了。
试着加氟利昂(本人也只会加氟利昂)。
空调开制冷,接上管子后,发现低压(粗管子)压力有1.2mpa,比0.4-0.6高很多,所以就没加。手摸上去,是常温。
高压管(细管子)上没有头,所以测不了压力。手摸上去,是常温,没有感觉到冷或者热。
外机散热风扇出口,用手感觉了下,也是常温,没有热风。
外机听声音,会有类似电机启动时的电流声还是震动声什么的,断断续续的。
哪里坏了?怎么修?
谢谢大师们 展开
2022-11-20 · 百度认证:北京惠企网络技术有限公司官方账号
关注
展开全部
1.空调开了半个小时,打开室内机的面板,可以明显看到蒸发器上布满了冷凝水。如果有一半的地方没有结霜或结冰的可能,说明空调在该区处于缺氟状态,同时也要注意,空调运行过程中,如果有一会儿灯亮一会儿灯灭,也说明空调严重缺氟。2.如果家里有温度计,可以在空调出风口处使用,测量温差。如果差值在10度以上,说明空调正常运行。但是,如果空调的温差在15度左右,那么温度过低就是缺氟的表现。3.空调除了室内机,还有室外机。当我们测试室外机时,我们应该在空调打开十五分钟后用手触摸室外机的两个阀门。由此产生的温差相对较大。细管结霜说明空调缺氟,醋管结霜说明系统循环不畅。二是空调不制冷,只需3招就能轻松解决。1.虽然现在的空调都有制热制冷功能,但是有些家庭的空调还是只有冷风没有热风。每年冬天空调都会搁置到第二年夏天,所以我们需要做的就是保养空调。如果长时间不清洗保养空调,空调内部的过滤网、风叶、风轮上会堆积大量灰尘,最终导致空调出风口温度降低。所以要提醒大家,空调绝对是。2.夏天室外温度比较高,所以也会导致空调室外机冷凝器温度升高。如果温度超过冷凝器散发的热量,那么空调就无法正常工作。浇水和遮阳可以使室外机达到良好的降温效果。如果晚上开空调,制冷效果会很好,不需要急保修。3.买空调的时候,会一直关注空调的数量。这个时候,你就要注意了。空调的数量一定要和你家的面积大小相匹配,两者之间有最直接的关系。空调数量少,空调制冷慢,空调数量多,反而浪费钱。所以你要充分了解自己房间的大小,选择最匹配的空调。
展开全部
听你的描述应该是空调外机坏了,大致问题出现在外机电机在空气置换故障。
追问
这是老空调,没有空气置换功能。那么你说是电机故障?是要换电机吗?能不能自己网上买台电机自己换上?
追答
还是让师傅看吧,你去容易拆坏,尤其是老设备,如果你准备以后有个维修空调技能,可以随便拆。如果你是普通使用用户,花钱比动手更划算。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
坏了
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: