求PLC大神,大神救救我

某设备有3台风机,当设备处于运行状态时,如果有2台或2台以上的风机工作,则指示灯常亮,指示"正常”;如果仅有一台风机工作,则该指示灯以0.5HZ的频率闪烁,指示“一级报警... 某设备有3台风机,当设备处于运行状态时,如果有2台或2台以上的风机工作,则指示灯常亮,指示"正常”;如果仅有一台风机工作,则该指示灯以0.5HZ的频率闪烁,指示“一级报警”;如果没有风机工作了,则指示灯以2HZ的频率闪烁,指示“严重警报”。当设备不运转时,指示灯不亮。试用LAD编写符合要求的控制程序。
提示:本题要点是如何实现“一灯多用”功能。指示灯指示了4种状态:“正常.一级报警。严重警报.设备停止”。
展开
 我来答
百度网友c946796
2019-03-16 · TA获得超过1863个赞
知道小有建树答主
回答量:1286
采纳率:92%
帮助的人:78.8万
展开全部

先用脉冲定时器做两个脉冲发生器,给灯闪烁用的

也可以用系统自带的时钟存储器,这个根据个人习惯,自己做灵活性大一些,用系统自带的需要修改CPU属性,个人不建议使用

如图所示

然后就是一连串的逻辑程序了,如图所示

第二张图的上面三行是至少有两个风机的逻辑

第4.5.6行是只有一个风机的逻辑,后加一个周期2S,占空比50%的脉冲

最后一行是三个全停的逻辑,后加一个周期0.5S,占空比50%的脉冲

这段程序还有其他更省事的写法,不过我截图的这种逻辑思路最明了,一眼就能看出来,比较适合新手

追问
谢谢大神!!!
追答
您客气!