首先看你用的是什么型号的逆变器,
比如6se70的
6SE70 变频装置调试步骤
6SE70 装置的外围设计与调试步骤紧密相关,本文针对线材工程6SE70 装置,陈述调试
过程。
以下参数中未说明参数组的,均在第一组参数中设定,复制到第二组。
一.内控参数设定
1.1 出厂参数设定
P053=7 允许CBP+PMU+PC 机修改参数
P60=2 (固定设置,参数恢复到缺省)
P366=0 (PMU 控制)
P970=0 (启动参数复位)
执行完上述参数出厂设置后,只是对变频器的设定与命令源进行设定,P366 参数选择不同,
变频器的设定和命令源可以来自(端子,OP1S,PMU),可以进行简单变频器操作。但电机
和控制参数组未进行设定,不能实施电机调试。
1.2 简单参数设定
P60=3 (简单应用参数设置,在上述出厂参数设置的基础上,本应用设定电机,控制参数)
P071= 公共直流母线电压(540V)
P95=10(IEC 电机)
P100=1(V/F 开环控制)
P101= 电机额定电压(V)
P102= 电机额定电流(A)
P107= 电机额定频率HZ
P108= 电机额定速度RPM
P368=0(设定和命令源为PMU+MOP)
P370=1(启动简单应用参数设置)(根据P368 自动设置,但P561.*必须设定为1)
P60=0(结束简单应用参数设置)
执行完上述参数设定后,变频器自动的根据P100(控制方式),P368(设定和命令源),
P101-P109(电机参数)组合功能图连接和参数设定。P368 选择的功能图见手册S0-S7,P100
选择的功能图见手册R0-R5,对应的P040,P042 显示速度设定和实际速度。调试人员可通
过PMU 实施电机调试,但是电机控制效果非最优。
1.3 系统参数设置
P60=5
P068= 2 有dv/dt 滤波器
P115=1 电机模型自动参数设置,根据电机参数设定自动计算
P130=10 电机编码器选择,无编码器
3 3
P352=频率量参考值HZ(最大设定值)
P60=1(回到参数菜单,退出时将检验输入的参数值是否合理,不合理的设置导致故障)
1.4 补充参数设定如下
P128=最大输出电流A(用于V/F 控制方式的IMAX 调节器或矢量控制方式的电流调节器,在
参数自动设置和电机辨识中P115=1,2,3;该值预设成1.5 倍的电机额定电流,设定过程要综合考虑变频器最大电流1.36 或1.6 倍,电机允许过载倍数。)
PMU 正反转参数设定
P571.1=6 PMU 正转
P572.1=7 PMU 反转
P462.1=8 从静止加速到参考频率的时间, P463=0(单位为秒S)
P464.1=5 从参考频率减速到静止的时间, P465=0(S)
P640.1=KK148,P640.2=K22
P643.1=10V×电机最高频率 / 频率表最大指示
P643.2=10V×电机最大电流 / 电流表最大指示
P652.1=106 故障信号输出
P588=B14 端子5 的风机信号作为外部轻故障1(收集区P588=B18)
比如6se70的
