请教电机三角形接法和星形接法的电压电流详细问题

 我来答
帐号已注销
2021-09-24 · TA获得超过77.1万个赞
知道小有建树答主
回答量:4168
采纳率:93%
帮助的人:178万
展开全部

三角形接法,线电压380v,相电压是380v。线电流是相电流的根号三倍,线电流大约140A,相电流就是80A。

Y型接法,线电压等于相电压根号三倍,线电压380v,相电压是220v。相电流和线电流相等,都是140A左右。

电机的三角形接法是将各相绕组依次首尾相连,并将每个相连的点引出,作为三相电的三个相线。三角形接法时电机相电压等于线电压;线电流等于根号3倍的相电流。

电机的星形接法是将各相绕组的一端都接在一点上,而它们的另一端作为引出线,分别为三个相线。星形接时,线电压是相电压的根号3倍,而线电流等于相电流。

两种接法对比

(1)三角形接法:有助于提高电机功率,缺点是启动电流大,绕组承受电压(380V)大。增大了绝缘等级

(2)星型接法:有助于降低绕组承受电压(220V),降低绝缘等级。降低了启动电流。缺点是电机功率减小。 所以,小功率电机4KW以下的大部分采用星形接法,大于4KW的采用三角形接法。

创作者kg7A24znRp
2019-10-09 · TA获得超过3万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.2万
采纳率:27%
帮助的人:622万
展开全部
三角形接法,线电压380v,相电压是380v。线电流是相电流的根号三倍,线电流大约140A,相电流就是80A。
Y型接法,线电压等于相电压根号三倍,线电压380v,相电压是220v。相电流和线电流相等,都是140A左右。
好像是这样子
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
创作者xs1zBhDfjV
2020-02-16 · TA获得超过3万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.2万
采纳率:34%
帮助的人:860万
展开全部
电机选线是根据相电流,因此你要认为三角形接法的电机可以选得细一些,但是,三角形接法的电机相电压=线电压,因此,它的相电压比星形接法时相电压要高√3,电压高了,线圈匝数要多一点,占不了便宜的。